|277741987發表于 01-07 15:53 PLC可以處理±10V的型號。看你選擇的PLC類型及型號。
|wryp發表于 01-07 15:15<i class="pstatus"> 本帖最后由 wryp 于 2022-1-7 15:19 編輯 </i><br>
<br># t7 N% N, e0 n7 b* G
用運放。把運放接成1:1放大器,負基準設為-10,輸出就變成了0到20V<br>
zhangmujimujie 發表于 2022-1-7 16:50( A0 ~$ g4 k( {( a) f( x6 r. `6 V
選的西門子S7_1214C,不加模塊的話不能處理負電壓。就很煩
zhangmujimujie 發表于 2022-1-7 16:502 \3 u N, j0 A6 e* O3 ~
選的西門子S7_1214C,不加模塊的話不能處理負電壓。就很煩