東北制造 發表于 2022-5-21 22:39$ G- [: V4 k0 E! d
如果是一樣的反饋信號,也就是顯示不準而已,有比例偏差。。
hoot6335 發表于 2022-5-22 02:10, O: r+ i' j- ~3 ?/ U* U
這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應2 ...
人生絢麗 發表于 2022-5-22 05:40
那么我又有一個問題了,當系統壓力300bar時候,輸出是12mA,那此時顯示的壓力是多大呢
702736 發表于 2022-5-22 07:00
錯!錯選傳感器4mA是0bar,8mA是100bar,12mA是200bar,16mA是300bar,20ma是400bar。! V& B. V3 w* C1 O- O t
當系統壓力300bar ...
人生絢麗 發表于 2022-5-22 07:524 P1 w$ h) H1 u6 A; G v
這個225bar,是怎么算出來的?
凱思特 發表于 2022-5-22 10:02
請編程人員調一下程序就行了
hoot6335 發表于 2022-5-22 02:10
這種輸入和輸出都是線性關系,程序不改也沒事。當系統輸入壓力是300bar時,電信號達不到20mA而已。1mA對應2 ...