Lixinwu 發表于 2022-10-25 09:11
在接近開關的回路里加上時間繼電器.
大白小白 發表于 2022-10-25 10:11
時間繼電器可以0.3S,0.4S?
東北制造 發表于 2022-10-25 10:20
時間繼電器是反應不過來這么快的,直接用晶體開關,可以很快!
感覺他這要求很難為人的刁難,是不是得罪 ...
|東北制造發表于 10-25 09:33用一個接近開關?。?lt;br>
可以償試用一個接近開關做個負反饋的控制電路,<br>
能實現快速切換兩種狀態,只是這個速度與氣缸行程、氣壓有關聯,<br>
電氣上不絕對保證是0.3秒、0.4秒
展業模具 發表于 2022-10-25 10:40
能貼個線路圖嘛,謝謝
展業模具 發表于 2022-10-25 10:40
能貼個線路圖嘛,謝謝
歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |