標題: 怎么更改實際位置與指令位置的報警閥值? [打印本頁]

作者: yesuaizi    時間: 2024-7-21 10:34
標題: 怎么更改實際位置與指令位置的報警閥值?
FANUC系統,實際位置與指令位置的差值過大會報警嗎?閥值能更改嗎?如能,怎么更改?
作者: 學者11    時間: 2024-7-21 12:37
在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。
6 U- q3 I9 u( o+ |5 v) O" H- \. g( x; _/ J5 ?
當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。% M) U7 }$ F6 X( k
在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:# S& P( i4 p2 k7 X/ z4 @+ h1 R
! g$ M# `$ J! |1 s& T
1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。8 w3 C4 B2 b6 J- A) S# q
2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。
5 r/ E- w- B$ J0 ]$ `9 `2 T+ S
  ?! B+ {$ ?( |要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:
+ B& l6 \* v/ |/ K4 o+ J首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。3 g4 y/ O3 O5 L" |7 L( x
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。
' ~$ ]- e$ ^; E' @. X: f修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。
1 `6 @, g/ t6 C: A) [5 m9 Y修改后,記得保存參數更改。) [& V/ \" ~, t3 D& j" w- Z5 X

作者: yesuaizi    時間: 2024-7-24 14:45
|學者11發表于 07-21 12:37在FANUC數控系統中,確實存在對實際位置與指令位置差值過大的監控機制,這種差值如果超出了一定的閾值,系統會觸發報警。這種現象通常被稱為“位置誤差”或者“跟隨誤差”,它反映了伺服系統在執行運動指令時的實際響應情況。<br>" }% J) _1 F5 E" T8 W) x" {
<br>
! L+ o  {; Z& d8 ~; u- F: S當位置誤差超過預設的極限值時,FANUC系統會觸發相應的報警。例如,報警代碼410通常與位置誤差有關,它表明在靜止狀態下,位置誤差超過了設定的閾值(通常這個閾值由參數No.1829定義)。如果在運動中位置誤差持續增大并超過另一個閾值(通常由參數No.1828定義),也可能觸發其他相關的報警。<br>
' W: U5 O* m. t9 y7 y. m在FANUC數控系統中,調整實際位置與指令位置差值(即位置誤差或跟隨誤差)的閾值通常是通過修改系統參數來實現的。這些參數控制著伺服系統的性能和錯誤檢測的敏感度。以下是與位置誤差報警閾值相關的兩個關鍵參數:<br>- F7 x5 g% X# b3 R% e/ q( W
<br>
, L) f/ }5 m7 s1.參數No.1828 (P/S): 這個參數設置了在伺服軸運行狀態下的最大允許位置誤差。當實際位置與指令位置的差值在運動中超過了這個設定值,系統將會觸發報警。默認情況下,此參數的值可能設置得較低,以確保機床的精度和安全性。<br>0 S! u7 o! V# R1 y& `  ?
2. 參數No.1829 (P/S): 這個參數則設置了在伺服軸靜止狀態下的最大允許位置誤差。如果在靜止時的位置誤差超過了這個閾值,同樣會觸發報警。<br>  Q, B5 x5 o- R
<br>
' s: t# V* u4 N1 z4 j- d要調整這些參數,一般需要按照以下步驟操作:<br>2 ?/ }2 R, ]# o3 M( y" s$ q) Q4 d
首先,確保機床處于安全的狀態下,然后進入FANUC系統的參數設置模式。這通常需要在MDI(手動數據輸入)模式下輸入特定的代碼或通過系統菜單訪問。<br># M1 |+ \; B& p) i! ~8 W% v8 r
在參數列表中找到No.1828和No.1829,它們可能位于“伺服”或“位置控制”相關的參數分類下。<br>
, }+ J% R4 c9 n4 d修改這兩個參數的數值,以適應機床的具體要求。通常情況下,增大參數值會減少報警的頻率,但同時也會降低機床的精度控制;減小參數值則相反,會提高精度控制但可能增加報警的風險。<br>
  c& C  C7 l6 t修改后,記得保存參數更改。<br>
大俠你好,我們這有一臺機床的1829設定為5000(xyz都是),我想知道單位是多少(如是謬,那就是5毫米,是不是有些大啊)