留出10%的空點做備用,少了點,除了修改程序,維修時燒點時,都需要,30%好些,當然,這些如果是外賣的設備另論。* X& f8 x* i+ U" L/ o& U0 N$ S: r
小白菜 發表于 2009-9-6 17:33
我很少遇到燒點的情況,選PLC時一般用繼電器輸出的,不采用晶體管的,一般設備在輸出在24點至64點,習慣上留3、4點備用,能精簡的一定要精簡;輸入則是能簡單的就簡單,不要掉進保護點太多的陷阱,輸入信號越多,未 ...$ v' t& s2 x. n1 g! `7 o* ?
dorken 發表于 2009-9-7 09:12
我很少遇到燒點的情況,選PLC時一般用繼電器輸出的,不采用晶體管的,一般設備在輸出在24點至64點,習慣上留3、4點備用,能精簡的一定要精簡;輸入則是能簡單的就簡單,不要掉進保護點太多的陷阱,輸入信號越多,未 ...2 N. k# g, I$ v7 c9 `
dorken 發表于 2009-9-7 09:12
eden1234:. ]. ?0 y; R2 f2 R
給你個建議,不要用PLC自身的繼電器帶負荷,很容易燒點,因為直流頻繁通斷會產生電弧,而長時間使用會對PLC內固態繼電器的壽命有害,雖然各大廠商都標明繼電器可輸出5A,但頻繁使用或短路會直接燒掉它的, ...' M0 k% a) \. A5 ?
dorken 發表于 2009-9-9 09:36
看來樓主玩PLC的時間還是短了點,PLC燒點,多數燒是繼電器輸出點,比如用繼電器輸出控制電磁閥,就常有燒點的情況出現,基本是電磁閥線圈短路引起的繼電器觸點粘連。03年以前西門子S7200系列的繼電器經常出現燒點的情 ...
eden1234 發表于 2009-9-7 23:16