標題: FANUC 0I-TC系統數車奇怪問題---請教 [打印本頁]

作者: ma1981    時間: 2009-9-20 19:58
標題: FANUC 0I-TC系統數車奇怪問題---請教
求助:FANUC 0I-TC系統數車奇怪問題,FANUC 高手進。' M' B5 h! L$ S! b% H) V

0 [2 s+ g1 J& a( ~5 f. ?/ M# Z! {6 l' x" R$ p: E+ [
FANUC 0I-TC系統數車,在自動狀態下,車削工件在G1段停車(液壓主軸水泵都停),刀具停在正在車削的位置,G0段不停,彈出報警頁面,但無報警號,有時連報警頁面也不彈出,測試不加料空車,正常,看梯形圖也沒問題,不知哪里出了問題,望高手解答。謝謝。
作者: azhu008    時間: 2009-9-20 20:22
無法判斷,你說的G0G1是在哪。跳到報警畫面。應該和程序關系不大。可能 是機床短暫短路,
作者: wujp    時間: 2009-9-20 20:56
機床肯定是在報警了。& q' P5 P+ d( a$ d' r) l; `& E
出現這個問題后,要重起機床嗎,還是直接復位就可以了?6 r$ \6 |5 p# N$ W' X4 j
看下主軸變頻器,進給軸,水泵有沒有過載?因為你的水泵也在運行,繼電器有沒有接滅孤器?# B. @; A: e5 R
- u% _. c0 \6 _
wujp
作者: ma1981    時間: 2009-9-20 20:59
樓上,程序沒問題,在G1切削過程中的任意位置停,G0快速不停,查報警履歷,當時是1010報警,看梯形圖顯示急停開關瞬間吸合,然后瞬間斷開。
作者: ma1981    時間: 2009-9-20 21:10
3樓,直接復位就行,可接著加工,可能一件或兩件后,又停了。水泵也停了,應該沒過載,有滅弧器。報警問題在4樓詳細說了一下,一年多的設備,韓國產。
作者: wujp    時間: 2009-9-21 09:10
本帖最后由 wujp 于 2009-9-21 09:11 編輯
/ x9 R& |- Z- l  n, z0 A3 J' s9 J3 r
樓上,程序沒問題,在G1切削過程中的任意位置停,G0快速不停,查報警履歷,當時是1010報警,看梯形圖顯示急停開關瞬間吸合,然后瞬間斷開。
$ _2 @8 ]4 x  P7 j0 g+ uma1981 發表于 2009-9-20 20:59

' I. W3 o  ?& {??????
1 p7 w2 l" o  V* w' {; V急停開關之類的保護電路一般情況下都是常閉觸點的,拍下急停開關就會斷開觸點,接著報警。2 s  r1 O- p7 l
既然有報警,就先把報警解決掉吧。
7 n. d7 Q( r! n( n2 ]' p6 ]! i* y
" C0 p. c+ `: B( z' z: b: Kwujp
作者: ma1981    時間: 2009-9-21 12:43
急停開關是常閉的,檢查急停開關沒問題,機床自強制急停,不是人為拍下,找不到問題,郁悶
作者: wujp    時間: 2009-9-21 19:29
把PMC傳給我看一下。( k2 R" X  T! M& K# x0 |8 R' v
急停用新的線重新接過,只接一個好的急停開關。試一下5 v3 K3 a# Y- p$ F* f9 J4 c: x
" U4 @: [. \: O1 c& D& J
wujp
作者: ma1981    時間: 2009-9-21 19:44
WUJP,明天這個時間把PMC傳給你,現在手頭沒有,把郵箱留一下,謝謝你
作者: 北京機床維修    時間: 2009-9-21 20:16
感覺還是像過載,最好換一個新的急停按鈕。有鉗形表嗎?測一下各電機的在線電流是否在允許范圍內。也許是哪里有點接觸不良,觸點、接口等。
作者: wujp    時間: 2009-9-21 20:16
qq537300@163.com
作者: ma1981    時間: 2009-9-21 20:25
樓上,謝謝,明天測一下,把數值貼出來,你說的允許范圍數值,我沒資料不知允許值,請明天幫我看一下。
作者: 數控散人    時間: 2009-9-21 21:02
如果確認是由于外部報警引起的, 則僅可能是由于外部觸點引起的(過載保護,急停等).
0 i1 d" o3 ~$ a如果是G00和G01的區別, 則僅可能和主軸轉速到達信號(SAR)有關.
作者: ma1981    時間: 2009-9-22 19:51
數控散人版主,能否詳細講解主軸轉速到達信號(SAR),謝謝,[attach]146889[/attach]附PMC,高手幫看一下。
作者: 數控散人    時間: 2009-9-22 21:19
懷疑樓主的1010#報警和G00/G01現象沒有關系. 請樓主把報警履歷表清空了, 再試一下.1 n/ {0 O/ M/ V4 {* W
關于"SAR"信號的含義, 等有時間了再專門探討吧.
作者: 螺旋線    時間: 2009-9-22 21:21
粗看了一下,應該是限位開關有誤觸發或接觸不良,仔細檢查限位開關及其線路。至于G00和G01的問題,純屬巧合,根本就沒用到SAR信號。
作者: 螺旋線    時間: 2009-9-22 21:48
更正:G00和G01不是巧合。6 E" @2 ~# C) ~6 B
G00和不裝活空跑時機床不吃刀,G01一吃刀,機床有震動,由于限位(開關或線路)有問題,一震動就會誤動作。簡單的判斷辦法:一直按著超程解除開關,如果故障消失,那一定是限位的問題。注意程序的正確性,撞了俺不管。
作者: ma1981    時間: 2009-9-23 11:47
樓上,我一開始只檢查了限位開關的連線,沒問題的,你說的方法我試一下,有結果了貼出來,謝謝。
作者: ma1981    時間: 2009-9-24 19:20
限位開關沒問題。
作者: wujp    時間: 2009-9-24 20:05
限位開關沒問題。; ], C  p, z! ^; w0 l
ma1981 發表于 2009-9-24 19:20
0 c7 y! C$ I' p/ n% X
9 f/ A1 |; g4 x: ]
你的意思是按住超程釋放的按鈕來運行程序還是有報警嗎?% F3 x- U4 f/ {7 C. a9 ]7 b5 \

) T% m' }, v5 z) O% t4 g, d' nwujp
作者: ma1981    時間: 2009-9-27 19:48
謝謝各位,問題找到了,是電柜里的接觸器KM040松動,觸點有氧化,清除后,裝上,問題解決。
作者: wujp    時間: 2009-9-27 21:30
謝謝各位,問題找到了,是電柜里的接觸器KM040松動,觸點有氧化,清除后,裝上,問題解決。: k( H' r+ \4 z5 s0 ~2 t4 D
ma1981 發表于 2009-9-27 19:48
# x1 q. ]+ k8 h, g' E; O7 P
你應該說明這個KM040是接到哪里去的。這樣大家才能明白。
6 D0 A* t& q; x) u: Q( j+ w) [* j; P3 \