以前會嗎?- Z: ]- k- k1 |# m
你查下潤滑泵的接線,標準PLC是從XS39的第六腳出來的。( H/ X) w) [0 E K
跟廠家家確認一下PLC的梯圖,看看是PLC故意這樣做的,還是有干攏。4 ]! L& k/ B. y. l8 y
' ^8 `' D V, f: u
wujp
wujp 發表于 2009-10-2 15:52
以前會嗎?
你查下潤滑泵的接線,標準PLC是從XS39的第六腳出來的。( c% t/ p. z/ D2 F' \9 m" @+ e& G
跟廠家家確認一下PLC的梯圖,看看是PLC故意這樣做的,還是有干攏。
; }/ E. j @9 D1 m4 k$ C1 S
wujp
wujp 發表于 2009-10-2 15:52
在什么地方停止,是本段執行完了就停止嗎?如果是這樣,可能是有報潤滑故障,有些機床會設有潤滑壓力開關4 A m0 p% m# x+ b7 c6 F0 y
azhu008 發表于 2009-10-3 11:45
這樣設置有問題嗎?# n' [9 ^7 p- l0 M7 A" Z
潤滑,一般是開機時自動強制潤滑一次,以后都是自動定時潤滑,手動潤滑是特殊情況下才使用,在這種特殊情況下當然停機是有必要的。不算是毛病,人家就是這么設計的,要么適應要么讓廠家改一下PL .... b f9 G+ b$ ~9 o9 P- Q# ]* v
螺旋線 發表于 2009-10-3 13:34
歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |