    MA  MC 故障接點輸出 這兩個點是可能設定的還是內部指定不可設定的?4 h# v  k6 C& O+ O
   m1 M2 我在參數表能找得到 可是MA MC 找不到。他是內部指定故障輸出點?這點輸出又是指變頻什么故障呢?
: a$ K8 o" @; m/ h9 o
作者: swal2010    時間: 2011-6-19 13:17
輸出功能表中 代碼0 運行中  跟代碼37 運行中2  都是指運行中。兩者又有什么區別嗎?
作者: 三皮1680    時間: 2011-6-19 13:39
你也用安川的伺服電機啊。
! F- T& |$ ]5 G+ g% y# z問供應商啊。
作者: swal2010    時間: 2011-6-19 15:02
三皮1680 發表于 2011-6-19 13:39
! I9 o. r# R: b4 s3 w# V6 Q- }6 R1 T你也用安川的伺服電機啊。, d+ o- h$ m# n( L) L7 V" M& E, A
問供應商啊。

. X2 ?% t7 `  H3 m. \   正在學習。不是伺服電機 是起重變頻電機。
作者: sandy_love    時間: 2011-6-19 15:24
MA  MC 一般可以定義;默認設置是故障輸出的常閉觸點;具體什么故障還要查看故障代碼;可以在面板上或者通訊查詢出來!
作者: 螺旋線    時間: 2011-6-19 16:51
不可定義,就是故障輸出點,變頻器報警,電平就轉換。
8 @: X  Z  w- Y; P$ z9 W通用輸出點可定義,手冊上有詳細的說明,請看詳細的說明部分,光看簡明參數表就有很多不解釋。0 Y# i* v5 c" i% q: t; A% ^
話說,G7還是不錯的。
作者: swal2010    時間: 2011-6-20 23:15
本帖最后由 swal2010 于 2011-6-20 23:54 編輯
3 a9 Q' U6 N/ e0 n9 }: s% [& X; ~" q- R3 l$ i, R) Q
回復 螺旋線 的帖子) G0 m. l! ?2 l/ v. e

/ x. _0 e* `! m) W4 {0 Q還有一點輸入不是很明白哦& s- x4 X2 {8 x
   s1 s2 正轉 反轉 輸入   對應輸出頻率設定值 是分別對應d1--01/d1--02 嗎?
. a9 l( h0 G) V# ^% u  那 s3  s4 s5 選擇多段速度指令1/2/3。 是對應的頻率指定 從d1--03 開始算多為多段速度1開始嗎?' a9 X, z4 `) K
   還是 多段速度1/2/3 直接對應 頻率設定值d1--01/d1--02/d1--03  ? 那啟動時正反轉頻率是哪個參數設定的?
2 a$ Q# J1 W9 D, O          還有過s1-s3 速度對應頻率值設定好了 如果 這幾個點同時輸入變頻是直接識別頻率值大的輸入點嗎
% ~9 I4 e! g  q0 T
作者: 螺旋線    時間: 2011-6-21 08:15
回復 swal2010 的帖子' w; Y: ?' q8 o0 X
; t3 ~" Z' P) {$ b
樓主要好好看看手冊上的簡明應用例,然后詳細看解釋,試下就懂了。
1 i4 S5 @1 ]0 \: Q( _& H! F首先,正反轉只是方向問題,和頻率不牽扯,也沒必要牽扯。6 i/ z: s8 k, _) i% Z) T# t# J
多段速,通常是8段速,也就是3個點的組合(000,001,010,011,100,101,110,111),假如是4個點就是16段速。每段速是分別設定在對應參數里的,手冊上寫得明白無誤。( o( C1 e- h3 T6 o$ ~7 B
搞明白G7,其他的就幾乎一樣,變頻器,很固定的。
% @# a! j6 T; r
作者: swal2010    時間: 2011-6-22 11:55
主要 b1-01 主頻率    怎么理解?端子為000輸出      沒有輸入時輸出?6 D  ]/ d; X. M
那變頻器停止時輸出2-6HZ有什么用?
2 {) M% C. H1 B1 v9 W) v% |我用的是端子s1s2s3 , 4個輸入點控制頻率。(我是看plc和安川程序 來學習的。現沒得電機試)
9 |7 h3 T, Y& V7 ?. F可是頻率b1-01指令理解不了
作者: 螺旋線    時間: 2011-6-22 13:48
B1-01就是第一段速,就是當多段速輸入(默認情況下,S5,6,9,10)均為0時的設定頻率。
4 j4 H) t( J) L# p2 f, r. |4 Z停止時有頻率輸出?設定是設定,輸出是啟動后才有輸出的。  q" H2 c6 }$ T) `& T: g
不試,光看,紙上談兵,沒用,除非你有使用經驗。
作者: swal2010    時間: 2011-6-22 17:59
通過設置b1-01 為 0 ,當只接通S1 正轉 或者S2 反轉,且S5 S6 S7 S8 都不接通, 時候就有輸出 按照d1-01輸出
( e( Y0 A1 c4 t  N- x) P( k6 A設置多段速度1/2/3/4    對應的頻率是從d1-02開始的  搞明白了