標題: 求助---消防自動噴淋裝置 [打印本頁]

作者: GQIANG    時間: 2012-11-9 15:20
標題: 求助---消防自動噴淋裝置
第一次做消防自動噴淋系統。是阻隔一段PP管道燃燒的自動滅火裝置。有沒有做這個的朋友可以指點一二的。謝謝各位!
作者: 瑣o〆銪    時間: 2012-11-9 15:42
給頂一下
作者: GQIANG    時間: 2012-11-9 15:52
我現在的基本構想是:使用感煙感溫探測器(最好能接入PLC)D但是諮詢的產品無法接入PLC,管道使用鍍鋅管,噴頭端使用一段耐壓鋼絲波紋管,噴頭使用閉式下垂玻璃球噴頭。暫時流量還不能確定。請各位高手不吝賜教。
! K0 ~/ ^9 D  ~5 F. ?細節決定成敗,此為消防系統,不敢馬虎,謝謝各位!
作者: wugamp    時間: 2012-11-9 16:48
用電子探測?不太可靠吧?重視可靠性的地方,連警鈴都是用水驅動的。
5 E8 U7 J6 R0 D7 ?4 M- Y2 x; \. {我聽說一般的噴淋裝置是用一個蠟球堵住水口。若起火,蠟融化,水出來。根本和電無關。
( ]5 J! ~) n5 @( M/ S& n$ J要不你用記憶合金之類的東西,受熱后變形,打開水閥?
作者: GQIANG    時間: 2012-11-9 16:52
wugamp 發表于 2012-11-9 16:48 , e( {' t1 l- J+ b" [/ u. R) d" r1 t
用電子探測?不太可靠吧?重視可靠性的地方,連警鈴都是用水驅動的。
; h+ q6 K2 s: b* ^$ j我聽說一般的噴淋裝置是用一個蠟球堵 ...
8 I0 m; ~& q& o- Q7 x* ]( P4 a: G
這類噴頭是熱熔或者玻璃球開關型的,玻璃球在大約60度時爆裂噴水,但是此處噴水使用在比較重要場合要儘量避免誤動作的可能性,所以考慮加入電子感應,電子控制。你的提醒很重要,我要考慮電子控制系統在失火狀態下的動作能力和保持噴水的能力。謝謝你!