作者: 學徒A    時間: 2013-1-10 23:03
標題: 380V改接220V怎么弄的?我是接一火線一地線,但開關會報警
請教,380V改接220V怎么弄的?我是接一火線一地線,但開關會報警。
作者: hc2003    時間: 2013-1-11 08:27
開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!
' j; X8 g$ Y& Z1 [9 s) Z既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可以夠用!
作者: hc2003    時間: 2013-1-11 08:27
地線可以共用! 剛才打錯了
作者: huhaofei    時間: 2013-1-11 08:32
接一火線,接一零線,不就是220嗎,你為什么去接地線呢
作者: river_spill    時間: 2013-1-11 09:13
樓主你用的零線還是地線啊?地線肯定會報警的啊
作者: 周benbendage    時間: 2013-1-11 09:40
錯誤呀!
1 H2 @- n, ?: x* Q; L1 M6 c+ h3 T. b) s6 w7 E' H% d
不能這么用!地線和零線有本質區別的,不是一個概念,更不是一根線!!要用220先去找零線!
作者: zhangsansan    時間: 2013-1-11 11:55
看是三相四線制還是三相五線制,當然還有三相三線的,四線制是除了三相外還有一條零線,那么三相中每一相與零線間電壓都是220V,零線可以理解為從發電機連出來的零線,是Y型連接的公共端,不具備保護功能;五線制是除了上邊的零線還有一條地線,也叫保護線,直接接地的,一般是用來連接設備機械等外殼的,讓設備外殼與大地連接,以免人觸電;理論上地線與每一相電壓也是220V,但與發電設備并沒有形成真正的回路,開關一旦檢測到電流未經零線直接接地,就會報警。如果不嚴格或臨時接線,有的就三相,沒有零線,那么任意兩相間電壓也是220V,也可以湊合用
作者: 學徒A    時間: 2013-1-11 20:41
hc2003 發表于 2013-1-11 08:27
! h: M  R9 M5 j3 L& |: `開關報警正常的! 要想380改220: 需要考慮相序平衡問題!
! h/ {# i* F( n- m/ @+ J# H既是: 380的三根火線平均分成3套220的火線; 底線可 ...
7 p) O. J( `9 a: P% k  {4 q
不明白。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-11 20:44
周benbendage 發表于 2013-1-11 09:40 1 Y$ V6 y  O4 ^# r) ?" \
錯誤呀!
. h0 P$ h& D4 ~
" M. x/ Q9 l4 U- U; d不能這么用!地線和零線有本質區別的,不是一個概念,更不是一根線!!要用220先去找零線!

9 @, ~0 z* y* n呵呵,我也知道不好。但直都這么用的,只是前天爆線了,滿屋都是煙,幸而未起火。
1 K! \. Q4 h& ^! C$ U+ Q) L
作者: 學徒A    時間: 2013-1-11 20:49
zhangsansan 發表于 2013-1-11 11:55 ) f( A& s# L7 }  Y
看是三相四線制還是三相五線制,當然還有三相三線的,四線制是除了三相外還有一條零線,那么三相中每一相與 ...
9 u3 h# V) s! t, T% [8 ]
四線,但有一條應該是地線的,因為三條線我都試過,均出現電壓不足,電極轉不動的現象。所以才的地線,一直也這么用的,只是前天爆線了,請技工弄很不方便的。所以請教各了。
作者: 1350796145    時間: 2013-1-11 21:36
有小型變電裝置,可將380v變成220v和110伏,要看你需要的功率了。其實就是小型變壓器組。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-12 19:58
1350796145 發表于 2013-1-11 21:36 % ], `; v, s  f
有小型變電裝置,可將380v變成220v和110伏,要看你需要的功率了。其實就是小型變壓器組。
6 n' N9 ~9 v  g- Q+ {6 ~0 U% F
大概要多少錢知道嗎?謝謝。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-12 20:01
huhaofei 發表于 2013-1-11 08:32 ; s" P/ `$ Q% j2 s( {
接一火線,接一零線,不就是220嗎,你為什么去接地線呢
1 A- Q9 c/ N, p2 m+ x' D$ U2 U0 z
我輪換都試過了,不行。電壓不夠,電泵轉不動。: t- f. m5 A% x9 N0 q

作者: 黃君    時間: 2013-1-15 21:47
樓上,四線制,有一條是零線吧,而不是地線!
作者: flycoxu    時間: 2013-1-15 23:27
不可以這么揭發
作者: 學徒A    時間: 2013-1-16 21:00
學徒A 發表于 2013-1-12 20:01 : J1 v) d( D% S! H- R6 C
我輪換都試過了,不行。電壓不夠,電泵轉不動。
9 ]( e7 J) T1 V: Z$ n5 a
有那能耐還至于為它發愁么。
作者: 學徒A    時間: 2013-1-16 21:04
黃君 發表于 2013-1-15 21:47
3 e5 R% h2 N9 ?8 m2 }# M! o樓上,四線制,有一條是零線吧,而不是地線!

6 Q+ B) H6 [8 R確定是地線。因為我的機床用三相時都只用其余的三根,這根都沒有用過的。
作者: hc2003    時間: 2013-1-17 08:56
底線跟零線不一樣啊!
' j  R# E- v' e& ~; v& K6 j220的電源是 一火,一零!   
) Q3 b7 a. {4 V) N  P# A  n, f8 m7 F
作者: 學徒A    時間: 2013-1-19 21:44
hc2003 發表于 2013-1-17 08:56 - B/ u2 d8 K, b& Y& I1 ^
底線跟零線不一樣啊!$ ~" }$ p. e0 i1 e4 g4 W+ ]
220的電源是 一火,一零!
2 O  _8 s: L7 _* o$ m$ Z; K
問題是沒零線,大神啊。
作者: hc2003    時間: 2013-1-21 08:29
學徒A 發表于 2013-1-19 21:44
6 w8 Z9 ^, U& t" ?0 `4 Z問題是沒零線,大神啊。
1 h* R* Z% G$ d) D: b. n! ^5 `
沒有零線? 你不會是想從電機接線盒上引線吧
作者: 學徒A    時間: 2013-1-28 21:21
hc2003 發表于 2013-1-21 08:29
( s( u! ]5 K. @沒有零線? 你不會是想從電機接線盒上引線吧
% `( R, ]& ~; j/ p7 ^5 E$ W1 T
不行就還是只能接地線了
作者: hc2003    時間: 2013-1-29 08:24
學徒A 發表于 2013-1-28 21:21   u8 ~/ i3 c5 K" U; ?6 J& U2 B( ]
不行就還是只能接地線了

8 i& \9 i, T5 [* [, m4 t5 F- v為什么非得這么接線呢? 零線不是普遍存在么
作者: 探索與發現    時間: 2013-1-30 11:45
是這樣,路邊上的線桿上有4根線其中3根火線一根零線,如果你的是工廠需要3相電即380V的,那么電工會把電桿上的4根線都拉到你的工廠,3根火線直接接設備就行,如果需要照明、電腦用電則在那3相電上接下來一根即可,那零線也分別接上成雙頭,零線就是在這用的。再不明白問電工。接電需謹慎安全第一。                                  我的說法大家給予評價哦
作者: 人大太犬    時間: 2013-2-5 10:53
那個380v電其實可以理解成3個交流電的疊加 交流電可以看成一種正弦波 ,380v是個相位相差120度的正弦波的疊加, 你如果想要改220取下一根火線 就行,再加1根零線組成回路ok了
作者: 學徒A    時間: 2013-2-23 21:49
人大太犬 發表于 2013-2-5 10:53
$ H" e! k( O( W0 M2 v那個380v電其實可以理解成3個交流電的疊加 交流電可以看成一種正弦波 ,380v是個相位相差120度的正弦波的疊 ...
/ }+ c2 a+ u7 B
問題是沒有零線,只有三根火線。外有一根空置的地線。我就是用的地線作回路的。
- q, h' p+ J) Z* v
作者: 學徒A    時間: 2013-2-23 21:52
hc2003 發表于 2013-1-29 08:24 7 B  L( V  ]2 O4 M* O# }. s$ H7 ]
為什么非得這么接線呢? 零線不是普遍存在么
& X$ m" J$ m  }; P, _) p: c  }
沒有零線。只有一根空置的地線。
4 V( ]" s2 B& {" M9 `6 ^, a& \
作者: 學徒A    時間: 2013-2-23 21:55
探索與發現 發表于 2013-1-30 11:45 0 H. l0 ]) l, z& p7 Y5 u2 k1 D
是這樣,路邊上的線桿上有4根線其中3根火線一根零線,如果你的是工廠需要3相電即380V的,那么電工會把電桿上 ...
- }6 V7 ], D5 d: h9 H, }  s" j& p
沒有零線哦。
作者: 人大太犬    時間: 2013-2-23 22:12
有一個辦法,我沒試驗過,只是想想,三相三線是角型連接,三項4線是星形連接,可以試試吧三相三線改接成四線制試試
作者: jd226    時間: 2013-2-24 09:18
有兩點不明白,1、你是要把原來用380伏供電的設備改成用220伏供電,還是新增220伏的設備?2、你要的220伏是單相還是三相?3、沒有零線?你說你機床都用380,既有機床,應該是在車間吧,難道你的車間連一個照明燈也沒有裝?一個普通插座也沒有裝?
作者: 人大太犬    時間: 2013-3-25 17:35
如果是3相3線就別亂動了,貌似要求負載平衡的,不然容易燒壞的  R# G) [. N2 W' e# y" ^( S

作者: 學徒A    時間: 2013-3-25 22:26
人大太犬 發表于 2013-2-23 22:12
- E! Y- Z# p5 y8 R1 a$ C有一個辦法,我沒試驗過,只是想想,三相三線是角型連接,三項4線是星形連接,可以試試吧三相三線改接成四線 ...
' y# T- h% Z1 G) ^# \# a
不明白。
作者: 學徒A    時間: 2013-3-25 22:30
jd226 發表于 2013-2-24 09:18 / F' v9 p8 F( O' Q7 [
有兩點不明白,1、你是要把原來用380伏供電的設備改成用220伏供電,還是新增220伏的設備?2、你要的220伏是 ...

/ p7 I7 g4 h/ V) [你問題真多!是我問你們的吧,貌似。
作者: ouyanghai    時間: 2013-3-26 20:01
線電壓是220V相電壓380V,三角形接法從公共點引出一根線就是中心線。
作者: jd226    時間: 2013-3-27 13:08
學徒A 發表于 2013-3-25 22:30( `9 l$ Z! c2 }0 H( }7 w
你問題真多!是我問你們的吧,貌似。
% A7 p! t2 W" B# i1 d, H0 ?% i
你需要把這些說明白了才能弄明白你的情況,不然大家都是在猜,不知道你到底想干什么
作者: 學徒A    時間: 2013-3-28 21:28
ouyanghai 發表于 2013-3-26 20:01 3 t6 _8 ]( R4 `8 z. e" g# r
線電壓是220V相電壓380V,三角形接法從公共點引出一根線就是中心線。
" B3 F4 }8 n! ]% _6 G2 J' A
越弄越糊涂。
作者: 晶元新材    時間: 2013-4-7 16:12
地線和N線之間有點位差,不能共用。。。
4 O$ t% G& Q1 o! L( M1 p
作者: Scott_科平    時間: 2013-4-8 23:42
三相四線制的你應該接中性線,零線,不是地線
作者: 對你無言    時間: 2013-8-1 21:42
學習到了
作者: SUNHD    時間: 2013-8-4 18:06
樓主要搞清什么是零線,什么是地線。還有不要把動力的火線接照明的零線,保護器是會跳的。
作者: 愛德利售變頻器-    時間: 2013-8-5 10:58
在映像中師地線可以通用的!