標題: 電器控制板柜二次扎線問題 [打印本頁]

作者: myg527    時間: 2013-3-3 09:40
標題: 電器控制板柜二次扎線問題
      我們公司是做艦船動力和控制設備的,而且是軍用級。以前的電器控制板控制回路扎線的工藝就6個字,下線,布線,扎線,沒有什么扎線工藝守則,全憑設計藍圖上的技術要求和車間扎線技師的個人水平。以前都是繼電器和接觸器為主的控制方式,這6個字的扎線工藝和設計的技術要求加上扎線技師的能力,還有軍方要求不高,能滿足生產需要。- J2 h1 f, X1 Q6 l7 }4 R

4 k% h1 j& s- I5 M% ^% g5 g但是現如今,繼電器控制上升到了plc等的控制,對二次回路的走線要求較高,什么強弱電分開,信號與電源線分開,什么屏蔽線等,而且因為每次控制板的扎線技師不是同一個,走線的路徑也可能不同,搞的軍方很不滿意。所以要求我們電器工藝寫二次扎線工藝守則,我就根據一些資料寫了一部,那里面主要是一些電器扎線的通用規范要求,其中守則里規定扎線橫平豎直,美觀,軍方就很不滿,說沒有規定走線路徑,要求我們必須規定控制線路的走線路徑,本人感到很為難,網上和一些書中的扎線工藝都是這樣要求,走線路徑要規定出來,那怎么可能,因為控制柜都是立體走線,并不是二位平面的,用solidworks根本不現實嗎,幾十根線也許還行,一般軍品的控制板都是幾百上千根控制線,怎么可能用三維,用照片也不合適,因為我們公司的資料是底圖和藍圖,照片要看清楚得用彩色,但這怎么存檔和借用了,還有一些傻b領導說用三維打印技術打出來,靠,三維打印倒是有,那玩意按塑料粉的重量計費,10元每克,一個1kg的模型就得10000,虧他們想得出。
- c' V& ?) w) M  d: l0 E% {- e$ D- [) y' h' E5 ^
     我們公司其他兄弟單位做民品控制柜的,他們的做法是先出一塊工程樣板,測量每一根二次線的長度,以后下線就下這么長,然后做一些木頭的樣板,先在木頭樣板上扎線,然后再搬到控制板上,但我去調研過,他們民品主要是平面布線,一次生產就幾百臺,我們軍品就一臺,幾臺,最多十幾臺,控制保護測量線路很多,而且是立體走線,根本不能借用民品車間的方式,所以在這里請教高手,怎么在二次控制回路扎線去規定走線路勁方便,可以使每次扎線路徑一致?$ u) M1 G) W+ M& [; M
1 b. M) Y5 e$ ?1 R3 H3 ~6 n
      本人覺得這樣有必要嗎,只要扎線符合電器規范,每臺的走線不一致只是個美觀而已,我們國內的產品經常不就是好看,感覺美觀就是個花架子嗎,重視外觀不重視質量簡直是舍本逐末。. Y' o7 H* j( p/ k! ?
      
作者: surfacer    時間: 2013-3-3 10:00
三維布線是必須的,能花多少時間?( T8 K; M) U, s, V, M
幾百上千根電纜很多嗎?一塊16層的PCB多少根線?還不是布出來?- {7 ~+ d. ?9 q; f7 B# J
三維布線還能及早發現空間不足,彎曲半徑不夠等設計錯誤,能估算出線纜長度。。。# Z6 U9 S7 o) p9 [1 G
PROE里的CABLING模塊很好用
作者: bearboy88    時間: 2013-3-3 10:23
軍工很有錢哦,你可以建議去歐美國家公費學習一次啊,呵呵
) r8 @: e: `! N; K歐美的設備圖做的很詳細,哪個元件在什么位置都能要圖上清楚的反映出來,
$ X5 c/ f% C" h走線的工藝,個人覺的對設計師要求很高的,電器元件的位置決定了走線的方式。
' k( ?. r. x( V* l個人的看法就是:1多設端子排,柜與柜之間的連接,再到元件,都采用端子排。這些位置定了,再考慮橫平堅直,最少走線原則。2采用快速插頭,這個設計師在設計時甚至(圖線上測量走線長度)就可以下料,調試時兩邊一插就OK了,這個國內的設備基本不用,要用也是針對出口設備。
  w% }* |3 v  i4 [0 D. {  y以上所有設計師都要考慮進去。& W- V4 V2 [- j$ @' |7 a
國內 的設備為了省線,大部分省掉了端子排,所以10臺機走線就10個樣,維修很困難,有時設備出個問題找個線都要幾個小時。
. d3 d! K$ O9 j8 N  r$ w' f以上僅為個人觀點,僅供參考。
作者: 子子61961    時間: 2013-3-3 11:42
電線兩頭都套管并且寫上端子號碼。端子排留得長一些。另外雖然樓主說是三維布線,但是俺接觸的一般都是端子排排列在一個豎直的平面內,按照二維也可以大致畫出來。另外就是看軍方的抱怨具體是什么,是找線的時候不好找,還是每兩臺設備都不一樣,根據具體的抱怨內容,制定一些對應方法吧。
作者: kerrwang    時間: 2013-3-3 17:05
國外企業的電氣圖能設計到詳細尺寸,而國內的基本上只控制電氣路徑,而不在乎細節。。
8 k1 u4 Z; F: O9 w  z& y
# v( ]4 l1 W9 P' F; g* s" b8 H這就是區別。
作者: 背不動的蝸牛    時間: 2013-3-3 17:24
大領導視察時先看你美觀不美觀,或者只看這點,我以前也遇到過這種情況。
作者: 十年磨刀    時間: 2013-3-3 21:09
軍方考慮維修標準化操作,如同用傻瓜相機一樣,對技術水平低的人好培訓。
作者: 桂花暗香    時間: 2013-3-3 21:30
這個是必須的.養成良好的習慣,比懂點東西都重要.# A: i8 l9 t  ^# Z( S, R

作者: yinzengguang    時間: 2013-3-3 21:54
是啊,有些柜子里面扎線很亂啊!
作者: 長江漂流    時間: 2013-3-3 22:12
對排線工藝我是外行,但是看過國外設備的布線,感覺很美觀規整,就算是幾十上百的一捆線都是整理的清清楚楚,就是想知道國外廠家是如何做到的?
作者: hc2003    時間: 2013-3-4 08:44
標準很重要! 有利于日后的維修升級等
作者: 天路客向東    時間: 2013-3-4 20:06
現在solidworks有專門的布線插件了,上次還來我們公司推廣他們的這個產品。
作者: myg527    時間: 2013-3-4 23:15
我公司的扎線技師水平還行,受到過軍方贊揚,也比較美觀,軍方抱怨的是10臺10個樣,不符合工藝一致性的要求,他們就希望在符合電氣布線規范的同時,具有有效的文件來控制一致性。既然有網友說道proe和solidworks里有這個功能,我就學學看,謝了,各位。2 y  [9 d' u: h# m$ j1 W8 \0 B5 f0 ]
我所說的軍方就是軍代表,TMD,在我公司像皇帝一樣的地位,不喜歡他們,這些問題是在開工藝評審會時提出的,每次我們公司都有各種評審會,什么設計,工藝,出廠等評審會,會請一些專家,軍代表來當評委,我個人的感覺就是:世界上不缺乏提問題的人,稀缺的是能解決問題的人,可我們的評審會的那些專家只提意見,不提解決方法,所以評審會的目的就是出了問題,法不責眾。; Z; B2 b' t4 S" V8 M) @3 T  @- e1 H- q
正如有些朋友說的,我修過俄羅斯的控制板,他們沒有用昂貴的航空線,都用的是雙絞線,而且是用絕緣座讓布線懸空,不像我們布線直接在骨架上,他們的線即使破了皮,也不會出現對地短路的問題,我也很想看看國外的機加工工藝和裝配工藝,以及布線工藝,可是我們公司能出國的只有領導,但領導又是從來不干活的。  
作者: 想瘦享受    時間: 2013-3-5 11:14
多加點線槽、線夾、端子排、套管什么的按統一尺寸安裝,裸露的線捆扎要一致包括多大的線扎多大的間距一個,扎的位置也得固定下來。
作者: kerrwang    時間: 2013-3-5 16:09
提個建議,在現有基礎上,2 `$ j8 N5 H% P. v4 f9 d7 K7 e
& P/ J  O' J, _  W
1、大量使用線槽,將零亂的電線蓋在里面;
) Z5 `5 q$ u4 Y# q; e$ N2、使用纏繞管將同類線扎在一起;
. D. E+ @0 b4 m  ^' u3、從可靠性角度看,電氣路徑上使用最少的轉接點,所以使用端子臺時要注意可靠性;
0 i: b$ w) Z  Q$ P. H3 p4 d4 ?7 @4、柜子到廠后,建議由工程師先看一遍,大體要求下走線路徑,走線規則,這樣技師在干活時有個方向依據;
7 J: V: Z2 v, p# i
! k; v; [1 x: Y9 g1 e9 [拙見,呵呵!!
作者: muratec139    時間: 2013-3-6 14:37
莫說是軍品,即使一般產品都要強弱電分開、信號、控制什么的都要分開,必要時還需要加屏蔽層,否則這類設備一旦投入運行,立即就會工作不正常而且很快就會對被控設備造成極大損壞。何況是軍品,樓主能掂量出其中的分量么?
作者: leechonghua    時間: 2013-3-7 09:25
還是需要精益求精的態度!!!!!!
作者: apeail    時間: 2013-3-7 14:32
建議學習歐美的標準,很規范的
作者: fs3357    時間: 2013-3-7 21:13
排線工藝廠家是如何做到
作者: changkongceyi    時間: 2013-3-8 19:09
異想天開一回(剽竊子子大俠{:soso_e113:}):二次回路設計完成后在柜子里留出專門區域,分隔后敷設線槽(先在線槽底部標注哪類線),然后讓配線工按照線槽要求走線,電線兩頭做套管(不知打號材料有沒有特殊要求...),端子排做長(也可以分區),標記做清楚
作者: sz_lingnan    時間: 2013-3-15 14:04
現在外觀與質量并存了,所以要順應時代進步啊
作者: zyj220177    時間: 2013-4-23 22:19
能加我QQ嗎?
9 E+ Q6 s+ y# ~2 n/ x( H& {& A我也有同樣的問題要向你請教: j% B/ J1 @' L3 a
QQ:3583208942 D1 Y# a% ?2 k

作者: zyj220177    時間: 2013-4-23 22:26
在線嗎
作者: 奧特曼變身    時間: 2013-4-28 14:40
軍工產品確實比較嚴格
作者: ljjjack    時間: 2013-8-18 17:17
1個線號
) S2 ]- x. s# Q% h+ x2個走向
- c) S9 N/ I& L9 E* |3個用途1 e: [; \: M( w# d5 q

作者: 赫德森    時間: 2013-8-18 20:21
軍方要求是閉著眼都知道哪塊線路是干什么的,試想正在訓練或備戰時線路出了問題,允許你慢慢查找線號或里線嗎?連現在實彈訓練都要求在開訓前將彈藥提前發到連排單位了。
作者: D。onelife,    時間: 2013-8-30 10:21
告訴你國外的設備是怎么做的,他們的控制線路大部分集成,走實線的少之又少,主電控電信號獨立分開,控制板就在柜門上的大小門里,密閉獨立,主電走柜里全部銅排,至于規范,只要你一個柜子的規范圖做出來了,變換再多樣都同理!所以不用想那么多亂七八遭。最后,看到那個“某某領導說3D打印云云...”我差點就笑噴了,天下領導一般二啊!
作者: JDP    時間: 2013-8-30 11:27
不錯不錯
作者: 孤影伴    時間: 2013-9-2 14:47
說的很到位啊
作者: 電工小菜鳥    時間: 2013-10-29 16:17
貌似現在非軍用設備大部分都是用線槽一包。只是把端子弄整齊就了事了。線槽里面亂成一團麻
作者: spinachzwx    時間: 2022-9-22 18:04
感謝各位的分享!
作者: cch88888888    時間: 2022-9-25 09:45
國外企業的電氣圖能設計到詳細尺寸,而國內的基本上只控制電氣路徑,而不在乎細節。。) r% Z/ Y2 w. k& \4 ^, F2 n3 D# l$ G' K$ E! p: W
0 c9 C! |& N9 d) \( {6 Q, V3 H3 w1 y, q3 [( @9 K  ^
這就是區別。