2266998 發表于 2013-11-1 16:15! U6 J# ]/ n* D2 j7 D' @
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,0 l) l# i( I: q6 g' F6 l
- b) q% r6 _. A+ G
首先,你組織氣流, ...
2266998 發表于 2013-11-1 16:15
設計院說的不對,這個是可以分區調節的,比這個要求嚴的都可以做到,沒有技術難度,1 M- X% b7 A& e6 P' |6 Y# @
& H9 B; d, L0 ]" A
首先,你組織氣流, ...
2266998 發表于 2013-11-2 12:348 l# M4 e- V0 v& {. b
先處理‘本底熱源’,把這個東西處理掉了,氣流溫度衰減有固定規律,再處理這個就可以了,
8 S& D j2 |8 A2 A7 {5 C; q% W9 G
舉例說,一 ...
一葉知秋1228 發表于 2013-11-2 15:12# f, V. X& M/ _/ H+ N1 C1 L
大俠你好:% t3 E; S3 ^0 Y9 D7 ^9 x8 V- V
我現在比較困惑的是:出風口溫度和距離兩米之外的溫度不一樣(現狀),如何保證這兩米之 ...
2266998 發表于 2013-11-2 15:41- g+ j% g4 M4 k8 h* ?2 u
出風口是一個溫度,其沿程加熱以后是一個溫度,到目標點是一個溫度,這是三個溫度,
- L- j3 _- S3 Q; k% T( A9 Q
希望控制溫度的均 ...
2266998 發表于 2013-11-2 16:24
沒有明顯熱源,應該就很簡單了,不知道你說的難度在哪里了?
, C1 x1 V5 q: Y1 K% ~! a7 E" w9 Z
1,室內溫度,是一個‘熱場’,包括與室外 ...
我很呆 發表于 2013-11-4 10:23( Z0 h- d( z, n( ]6 a& d0 R( e
工藝布局圖紙發給我下。和具體的細節要求。工況。3 L$ |% v# I+ w. c# j' f) \5 X
wuen@durkeesox.com1 l4 \' y7 U, B, k
謝謝大俠。我就是做風管暖通行業的 ...
我很呆 發表于 2013-11-4 10:232 z @ e% e F/ Q4 u5 {
工藝布局圖紙發給我下。和具體的細節要求。工況。
wuen@durkeesox.com
謝謝大俠。我就是做風管暖通行業的 ...