機械社區

標題: 液壓站循環冷卻油泵及熱交換器的問題 [打印本頁]

作者: zhouxike45518    時間: 2014-6-4 20:03
標題: 液壓站循環冷卻油泵及熱交換器的問題
各位網友:我們單位KW線1997年安裝一直使用到現在,油溫一直成為頭疼的問題。KW公司原先的液壓站熱交換器為管式熱交換器,在使用多年以后換成板式熱交換器。最近更換了用于熱交換器的循環油泵(為螺桿泵),當把泵的進油管截止閥關閉,調整循環油泵的溢流閥時,溢流閥的壓力規定為10bar,調整好以后,把進油管的截止閥打開,壓力一下子降到5bar,再怎么調整溢流閥也調整不到10bar。壓力由負載決定,現在是不是更換了板式熱交換器后,負載變低引起的。本來想更換了循環泵以后液壓站的冷卻效果會明顯改觀,可是現在一點效果也沒有。難道還要更換成管式熱交換器,冷卻效果才會有所好轉。急求解決辦法?不勝感激
作者: 子子61961    時間: 2014-6-4 20:50
印象中,板式換熱器的流動橫截面積大一些,流動阻力小一些,所以壓降也小一些,現在看來,貌似是小泵拉大車了。要不你根據板式換熱器的參數里面的推薦流量,重新選一個大一些的循環油泵,流速增大后,冷卻效果也會提高的。( Z0 l: F/ O3 b9 h/ ?1 `; ?. l1 M  G
* K& e& n2 Z) J& i" D' \
ps:你第二行末尾的關進口截止閥的“泵”,指的應該不是循環油泵而是供油油泵吧,沒寫明白所以猜了一會兒。
作者: 琥珀0325    時間: 2014-6-4 21:00
先更換了板式換熱器,又更換了循環油泵?更換板式換熱器后效果就不如管式換熱器?還是更換的板式換熱器達到了原先效果,只是現在更換循環油泵后效果不好了?- t. f1 O) _1 s

作者: w91678    時間: 2014-6-4 21:47
正常,很正常,非常正常
! O1 h" x6 R" ^% [  s) O  A沒有故障,一定沒有故障,絕對沒有故障
作者: 滬北機工    時間: 2014-6-4 22:00
注意觀察油溫的變化。只要油溫符合要求,不必太在意泵的壓力。
作者: vappga    時間: 2014-6-4 22:41
你這個板式冷卻器是怎么選的型?散熱問題確定幾個參數就可以了,油溫(進口、出口)、流量,水溫(進口)、流量,根據這些選擇合適的熱交換器
作者: ztc1026    時間: 2014-6-5 00:43
不明白
- M: P! R$ U, W1 泵的進油管截止閥關閉 泵沒有吸空嗎?- `! c- C2 ~( d5 E& M: K
2 冷卻系統的溢流閥是旁通的吧(液流閥的安裝形式也只能是旁通!否則那就是順序閥了吧?)?難道非要達到調定的壓力有溢流才好嘛?有溢流油溫就會上升,那還有什么冷卻作用呢?. [4 R0 o( S. _4 ~2 e
求圖求真相。
作者: zhouxike45518    時間: 2014-6-5 19:44
回復2#子子61961:關進口截止閥的“泵”,指的是給換熱器提供壓力油的循環油泵(螺桿泵)。之前KW公司安裝時就是使用的該品牌的螺桿泵,以前用的德國原裝的管式換熱器使用的效果很好,就是更換了國產板式換熱器以后冷卻效果就是不如以前。
作者: zhouxike45518    時間: 2014-6-5 19:47
回復3#琥珀0325:你說的很對,先更換了板式換熱器,又更換了循環油泵。更換國產板式換熱器后效果就不如德國進口的管式換熱器。更換的板式換熱器達不到了原先效果,現在更換循環油泵后效果還是不好。, o2 L1 [" ?; L% \' Z, [

作者: zhouxike45518    時間: 2014-6-5 19:48
謝謝6#,你的建議我會記住,非常感謝你的回復。
作者: zhouxike45518    時間: 2014-6-5 19:54
回復7#: 泵的進油管截止閥關閉 我指的是泵的壓力油管(出油管),不是泵的進油管(泵的進油管沒有截止閥)。因為泵根本達不到10bar以上的壓力,所以不會溢流的。
作者: 滬北機工    時間: 2014-6-5 20:11
zhouxike45518 發表于 2014-6-5 19:47
# @$ Q1 K, c- W+ A# s. i回復3#琥珀0325:你說的很對,先更換了板式換熱器,又更換了循環油泵。更換國產板式換熱器后效果就不如德國 ...

% |$ t7 S; \8 e5 p6 T2 |原來是這樣的。建議檢查一下冷卻器的選型是否恰當。選型時的條件主要有進口和出口油溫、進口和出口水溫、油的流量、水的流量。一般而言,冷卻器的功率一般不應低于液壓系統輸入功率的15%-20%。
# a( Y+ @; `0 K6 \) y3 {! f- D0 W
作者: 讓一切,習慣    時間: 2014-6-6 18:51
油溫不正常  不穩定  很正常啊
作者: lixuantong    時間: 2014-6-20 10:11
液壓油一般在三十五度左右最佳,可以購買油冷機,現在有帶壓縮機的油冷機,我們公司的液壓機就是用的油冷機
作者: xfc1988    時間: 2014-6-20 10:33
我覺得如果對油溫要求較高的話,可以直接買油冷機,和冰箱差不多原理,帶壓縮機的,效果還可以,還比較美觀
作者: 好學者hxz    時間: 2014-6-27 07:46
學習中
作者: tonybrown    時間: 2014-7-24 22:04
長見識,學習一下
作者: 柳林挽楓    時間: 2014-7-29 11:02
你可以看板式冷卻器進油管與出油管的溫差,如沒有溫度表,可以用紅外線測溫槍,大概溫差超過3度,那么你的板式冷卻器是沒有問題的。油溫升高,降不下來,你可能要找找其他原因了。比如:溢流閥(作安全閥用)內泄,現場控制元件內泄都會使油溫升高!
作者: 柳林挽楓    時間: 2014-7-29 11:03
你可以看板式冷卻器進油管與出油管的溫差,如沒有溫度表,可以用紅外線測溫槍,大概溫差超過3度,那么你的板式冷卻器是沒有問題的。油溫升高,降不下來,你可能要找找其他原因了。比如:溢流閥(作安全閥用)內泄,現場控制元件內泄都會使油溫升高!
作者: 愛的國度00    時間: 2015-8-29 16:38
學習了