作者: sbams    時間: 2015-5-8 09:20
標題: 自動吹氣怎么裝
想裝一裝自動吹氣就是用個接近開關跟時間繼電器還有個電磁閥,用途就是時間繼電器設置幾秒當靠近接近開關,就馬上吹氣,幾秒后就斷氣!這樣要用那種繼電器?還有怎么接?
, y  X0 C7 ^5 P. F" g' @
作者: Cavalier_Ricky    時間: 2015-5-8 10:33
延時器。。。         接線法,在殼子上畫著。。。
作者: 鑫森淼炎垚    時間: 2015-5-8 10:33
用時間繼電器。。
作者: fj6174    時間: 2015-5-8 11:37
是啊 時間繼電器上面有接線圖的  這個有點電工基礎都不是很難的  
作者: bearboy88    時間: 2015-5-8 11:40
接近開關一到作,信號給到時間繼電器和吹氣電磁閥,時間繼電器動作并開始計時,時間到,停止吹氣。延時斷開時間繼電器
作者: sbams    時間: 2015-5-8 13:09
bearboy88 發表于 2015-5-8 11:40
1 _# z" ^4 }7 J; L' t; y接近開關一到作,信號給到時間繼電器和吹氣電磁閥,時間繼電器動作并開始計時,時間到,停止吹氣。延時斷開 ...

& }3 Q" @" q" v4 C/ l這3種是不是電壓要一樣的
. K; c. ~% |( w$ U3 w
作者: sbams    時間: 2015-5-8 13:20
bearboy88 發表于 2015-5-8 11:40 , @4 _9 F  u( r. p
接近開關一到作,信號給到時間繼電器和吹氣電磁閥,時間繼電器動作并開始計時,時間到,停止吹氣。延時斷開 ...

1 G+ k% ]; r3 }; ], V還有這電磁閥我要買二位三通的還是二位五通的1 {- k" ?, ?; U1 N0 \  S: d- c

作者: bearboy88    時間: 2015-5-8 18:03
sbams 發表于 2015-5-8 13:09 1 b& n9 `' x* R0 J# _8 E
這3種是不是電壓要一樣的

& B( x. I: k& r最好一樣,方便接電路,如果不一樣需要加中繼& D/ v# Y4 U5 g) x. S$ n

作者: bearboy88    時間: 2015-5-8 18:04
sbams 發表于 2015-5-8 13:20 6 e* v; G' F, @; Y, p9 X
還有這電磁閥我要買二位三通的還是二位五通的

3 m. A5 N  @. h為什么要用5通的呢??) D! T$ |# e/ v8 n2 a3 Q

作者: sbams    時間: 2015-5-9 09:05
bearboy88 發表于 2015-5-8 18:04
" I5 l' j6 W1 g% Z7 s% i( H6 Q為什么要用5通的呢??
" f$ {' u! U% f: Z1 _6 T. E
那幾通的,一進一出好像氣壓很小
: L- v$ j% I" I1 c- F
作者: liuboy    時間: 2015-5-10 22:04
sbams 發表于 2015-5-9 09:05 7 F" C' e5 S: R
那幾通的,一進一出好像氣壓很小
9 S/ p* b. U" R! p$ h. d' d
氣壓和幾通的閥沒有關系,閥的作用只是開閉和換向,你選用兩位兩通DC24V的就可以了,一位通氣一位截止。繼電器,電磁閥都是用24伏電壓,感應器控制時間繼電器線圈的得失電,從而控制繼電器觸點的閉合,繼電器觸點的閉合控制電磁閥線圈的得失電,從而控制閥芯換向。2 I' `* @) r5 S3 A9 s) H- l

作者: sbams    時間: 2015-5-15 22:12
bearboy88 發表于 2015-5-8 18:04
' x+ Q$ i6 i0 k! _9 }為什么要用5通的呢??
3 O" W! q0 }$ j# F& z+ B/ g3 v
(, 下載次數: 72) 我要用這個時間繼電器來控制延遲斷電,接近開關是二線常開的,電磁閥,時間繼電器,接近開關的線要怎么接/ k( }5 O0 `* {$ n: I' J2 X' d

作者: sbams    時間: 2015-5-15 22:15
liuboy 發表于 2015-5-10 22:04
, \/ n- t2 v+ i3 s+ ?" f# Z氣壓和幾通的閥沒有關系,閥的作用只是開閉和換向,你選用兩位兩通DC24V的就可以了,一位通氣一位截止。繼 ...

; q0 ?' C( B. D5 w3 Q0 r9 y這種時間繼電器要怎么接在二線接近開關跟電磁閥上,都是交流220v的) i/ ]  e3 A1 S! R! B* D* s. U

作者: sbams    時間: 2015-5-15 23:52
bearboy88 發表于 2015-5-8 18:03 ( v. o& }  Q5 b. w! |
最好一樣,方便接電路,如果不一樣需要加中繼
6 I5 j, {7 G/ }9 e
這時間繼電器這樣接對嗎?電磁閥接2-7,電源接1-7,接近開關接4-2對嗎
) d. f& e! r* q% f* s% ]
作者: liuboy    時間: 2015-5-16 07:44
sbams 發表于 2015-5-15 22:15 2 I. p. a+ O& N% K1 U) V
這種時間繼電器要怎么接在二線接近開關跟電磁閥上,都是交流220v的

4 Y% b# O+ X; }; X- T7 w接近開關和線圈27串起,41是常閉,43常開,電磁閥線圈和43串起,這樣感應開關得到信號,27得電,43閉合,電磁閥接通換向。時間轉動上面圓蓋設定。
5 Y* a2 c0 H- Y8 m5 R0 p/ d6 V
作者: sbams    時間: 2015-5-16 08:36
liuboy 發表于 2015-5-16 07:44 2 M0 o9 B8 Z& R! M( J
接近開關和線圈27串起,41是常閉,43常開,電磁閥線圈和43串起,這樣感應開關得到信號,27得電,43閉合, ...

6 X. ?7 J& P+ m' @' h那電源接哪?我那樣接不對嗎?
. D9 E  Y8 g) M- Y/ [3 S
作者: liuboy    時間: 2015-5-16 09:51
sbams 發表于 2015-5-16 08:36
  n$ I. F4 z% d( t那電源接哪?我那樣接不對嗎?
" s) g: c# K+ b# o8 E/ e# l
你是完全不懂電啊,你那樣接完全是亂接,電源肯定是由感應開關接入繼電器線圈流出,從繼電器觸點流入,電磁閥線圈流出啊!' Q9 ^4 p: Q- f, s8 q

作者: sbams    時間: 2015-5-16 10:08
liuboy 發表于 2015-5-16 09:51
6 U" f: `, Q. T7 [+ S你是完全不懂電啊,你那樣接完全是亂接,電源肯定是由感應開關接入繼電器線圈流出,從繼電器觸點流入,電 ...
' Q# r& x! b" h- P5 t% J  n
那應該怎么接$ E# n7 b5 p+ `  o& H* M

作者: 小羊tec    時間: 2015-5-17 22:07
把燈泡換成電磁閥 S 換成接近開關
6 I, }, A: r0 _* W- k
作者: sbams    時間: 2015-5-18 09:11
小羊tec 發表于 2015-5-17 22:07 2 Q( S! G! s1 i; H, l' R2 g' G: |
把燈泡換成電磁閥 S 換成接近開關

% O( d' o9 X0 q- t這樣接是延時通電,不是延時斷電
1 d9 @  k/ J: i# t+ g0 g" v. d- X
作者: 龍游大海    時間: 2015-5-18 20:36
就是控制氣閥
作者: sbams    時間: 2015-5-18 21:28
[attach]353762[/attach]這樣接就能實現瞬時觸延時斷電6 z& g; c1 v, O  Z( ^

作者: sbams    時間: 2015-5-18 21:30
這樣接就能實現瞬時觸延時斷電![attach]353765[/attach]- A1 u: u( ~: k. O1 \' p

作者: sbams    時間: 2015-5-18 21:31
這樣接就能實現瞬時觸延時斷電![attach]353766[/attach][attach]353765[/attach]
% C! E+ s* W4 J7 }3 j0 x2 m
作者: sbams    時間: 2015-5-18 21:36
這樣接就能實現瞬時觸延時斷電![attach]353768[/attach]
! z* D( q& g( P$ u  B" q8 s
作者: sbams    時間: 2015-5-18 21:47
[attach]353770[/attach]
作者: 兵哥017688    時間: 2015-8-14 14:19
如你的電磁閥電壓跟時間繼電器相同,不用另加繼電器也可以的。