標題: AC220v,0.75kw減速電機,如何防止堵轉及過流燒壞 [打印本頁]

作者: 錢塘小寶    時間: 2016-2-15 09:44
標題: AC220v,0.75kw減速電機,如何防止堵轉及過流燒壞
各位大俠新年好!
設備自動化的,無人看守,但是偶爾會卡機,導致電機堵轉,燒了好多次了
本人對電器控制了解太少,網上查了一下,有一種過載保護的,某寶上幾十塊錢,接一個交流接觸器,連到電機一相即可
請各位大俠指點!不甚感激~~
作者: 錢塘小寶    時間: 2016-2-15 09:59
電動機的過載保護方式:熱繼電器保護,空氣開關保護,變頻器保護。
1、過載是一個比較寬泛的詞,可以指電氣設備負載過大,也可以指物體承受的作用力過大。對這些超出“負荷”的行為做出的保護,統稱過載保護。在通信電源系統中,因負載過大而導致電源設備自動斷開供電的功能叫做過載保護。
2、發生過載的主要原因有導線截面選擇不當,實際負載已超過了導線的安全電流;還有“小馬拉大車”現象,即在線路中接入了過多的大功率設備,超過了配電線路的負載能力。


度娘的,這些怎么實現的!!!電機本身就是變頻器控制的,是否變頻器設置即可?
作者: 螺旋線    時間: 2016-2-15 10:27
變頻器可以設置,手冊里有相關的說明。
可以用電流檢測。

作者: 螺旋線    時間: 2016-2-15 10:37
比如,富士的FRENIC-ACE變頻器
設E20=37(Y1輸出定義為電流檢測水平),注意,這是晶體管輸出。
   E35=0.5(電流檢測延時,這個是防止誤動作,也就是過流狀態持續超過設定時間才會有動作)
   E34=120(電流檢測水平),按需設,為額定電流的百分比

作者: 害怕伏櫪    時間: 2016-2-15 10:39
電機用熱繼電器做過載保護是最簡單方法。
作者: 螺旋線    時間: 2016-2-15 11:05
另外多說一句,單純的熱繼電器在很多時候是保護不了電機的,沒來得及反應就已經燒了。
以前用個英國的東西,明確強調如果不使用他們自帶的電機保護元件,燒了是不負責的。
作者: 長橋臥波    時間: 2016-2-17 08:41
施耐德很早就有專門的電機保護器
(, 下載次數: 121)
作者: 超聲振動切削    時間: 2017-6-28 13:34
電機保護器,機床使用的。
作者: 開拓者1156    時間: 2017-6-29 21:20
施耐德,電機斷路保護器