標題: S7-200PLC如何處理模量?---[請教] [打印本頁]

作者: boytear    時間: 2007-6-11 18:29
標題: S7-200PLC如何處理模量?---[請教]
S7-200PLC設置完D/A模塊如何處理模量后,如何采樣,比如采樣100次,如何編程。謝謝
作者: yinshaohua    時間: 2007-6-11 18:51
標題: Re: S7-200PLC如何處理模量?---[請教]
直接有模擬量輸入模塊
作者: boytear    時間: 2007-6-11 18:58
標題: Re: S7-200PLC如何處理模量?---[請教]
但是不是要采樣嗎,好像說采樣多精度越高,一般100次采樣,是不是這樣啊?謝謝
作者: 能源員    時間: 2007-6-12 11:17
標題: Re: S7-200PLC如何處理模量?---[請教]
首先將模擬量工程值,也就是說將模擬量通過數字運算變成PLC能夠識別的數字量,舉個例子,一般的模擬量都是4-20mA的電流量和0-10V的電壓轉換成0-32767的數字量,如溫度的工程值0-250設施度的就可以用以上的辦法進行計算,首先用MOV指令將AIW0轉換VW100,然后用SUB指令將VW100與工程制后的數據進行運算然后傳到VW102中。依次類推。) l$ s: g# x: ?$ G1 ]; L, x
如果不明白可以看西門子的說明書,其中有詳細的介紹- M- u9 x# ]+ ~  u4 y" i9 H9 B
還有可以在變程軟件中用幫助命令,里面也有詳細的記載。
作者: lengyupiaofei    時間: 2007-8-5 13:36
標題: Re: S7-200PLC如何處理模量?---[請教]
可以選用西門子的EM235模擬量模塊的,然后進行內部的設置,和換算