松下PLC FPXC60T關于脈沖輸出時的90052賦值問題
[打印本頁]
作者:
double_p
時間:
2016-6-6 20:55
標題:
松下PLC FPXC60T關于脈沖輸出時的90052賦值問題
最近在學習松下PLC,但是在這個90052 賦值的時候遇到了點問題一直沒搞懂,只好來求教一下論壇里的前輩們。我給90052賦值的時候,發現最高只能賦值到0000 0000 0001 1111,也就是說只有低6位能夠被賦值,不知道是哪里出了問題,求各位指點,先謝謝啦!
' a) S3 _3 M. Y9 B+ ~2 j
作者:
狙擊手GY
時間:
2016-6-8 07:24
你用的指令是32位的嘛?松下沒用過,你可以去工控人家園這種論壇去問,那里搞電氣的多
作者:
double_p
時間:
2016-6-8 08:35
狙擊手GY 發表于 2016-6-8 07:24
4 i7 Y) t; Z+ n& L9 d; T
你用的指令是32位的嘛?松下沒用過,你可以去工控人家園這種論壇去問,那里搞電氣的多
7 j. u& S" [- h' ^ R% n0 O
是16位的。DT90052也是16位的。這個賦值的模式是固定的,只要改變十六進制數值就行。我去那個論壇問問,謝謝啦