如何區分壓力罐容積和有效容積
[打印本頁]
作者:
捷登319
時間:
2016-12-19 09:44
標題:
如何區分壓力罐容積和有效容積
關于壓力罐的容積和有效容積容易搞混淆,簡單點說就是壓力罐安裝到系統后,系統運行后和靜壓狀態未運行時壓力罐氣囊內容納的水的體積差,比如,系統運行后氣囊內水的體積是100L,靜壓狀態時氣囊內的水體積是20L,那么有效容積就是100-20=80L。
2 t+ K' x" J/ ?. P5 F
" M! d, S: O, ?4 x$ R/ E
壓力罐的有效容積跟工況和預充壓力的大小直接相關,相同體積的壓力罐,在不同工況或者不同預充壓力的情況下有效容積是不一樣的,在閉式循環系統和定壓系統也略有不同,但基本都是按PV=定值來計算,舉例說明:
. B4 i! J9 K+ c J
9 f- B6 \! p( t; O1 E
閉式循環系統中為了增加Aquafill壓力罐的有效容積,一般把壓力罐的預充壓力設置為跟系統靜壓一致,由于系統工作介質壓力跟預充壓力大小一樣,此時工作介質恰好進不到氣囊內;當系統開始運行后,氣囊內最多能吸收多少工作介質,取決于系統安全閥起跳壓力,因為壓力總是往最容易去的地方去,當安全閥開始泄壓后,由于泄壓口直接通著大氣,介質不再進到氣囊內,假設系統靜壓跟壓力罐預充壓力都是1.5bar,系統安全閥的起跳壓力為6bar,壓力罐的總容積為100L,由PV=定值其有效容積計算如下:
1 w+ C" C6 g7 a
! i+ K4 o; O# r1 i
P0*V0=P1*V1 V1= P0*V0/P1
. P1 }* J1 J9 A& S7 C* X& C3 Y
4 m6 ~2 @% A4 b
P0=1.5bar V0=100L(忽略氣囊的體積,預充氣體的體積就等于罐的體積) P1=6bar
; @0 W4 q2 }4 q
% L3 s0 }# J: [, ~3 K3 h' Y
V1= P0*V0/P1=1.5*100/6=25L
8 ] S' }+ b* E. Z [& W$ l2 v* k
, ~+ |8 Z/ l q1 @9 s4 B, Q: T
即當安全閥即將泄壓時,Aquafill壓力罐氣囊跟罐體間預充氣體的體積被壓縮到只有25L,那么氣囊內工作介質的體積等于罐的體積減預充氣體的體積,也就是100-25=75L。由以上計算過程可知,當系統安全閥起跳壓力不一樣,有效容積就不一樣,同樣的道理,如果預充壓力跟系統靜壓不一樣大,結果也不一樣。
6 F8 L- ^& N4 c& h3 _* g+ Y& m; }) D5 P$ R
' b8 w; x& p8 a, r8 g) S% [
在定壓系統中為了最大限度的利用Aquafill壓力罐的有效容積,一般把水泵的啟泵壓力跟壓力罐的預充壓力設置成一致,這樣當系統缺水時,壓力罐氣囊內的水全部補充到系統正好水泵開始啟動,避免了壓力罐氣囊內還有水未利用到水泵就啟動了,水泵的停泵壓力相當于閉式循環系統里面安全閥的起跳壓力一樣,計算過程跟上面的類似,所以預充壓力、啟泵、停泵壓力不一樣,同樣大小的壓力罐,有效容積就不一樣大,所以盲目在壓力罐上標注有效容積的做法是錯誤的。