一展刀鋒 發表于 2017-1-6 15:32
結構不是很合理,懸臂
還有你看看每天電機有復位清零嗎?
新新額 發表于 2017-1-6 22:16
如果現場沒有什么磁場的干擾下,驅動器一般不會出現丟步,如果有的話驅動器需要加隔離變壓器單獨供電。樓主 ...
面壁深功 發表于 2017-1-9 19:37
得加配直線編碼器
NEMO_LLSoQ 發表于 2017-1-9 21:58
建議先監控伺服電機反饋位置,排除脈沖干擾原因
機械inspiration 發表于 2017-1-9 22:21
已經檢測了!開始有丟脈沖,后來更換了屏蔽線后就不丟脈沖了!但是位置仍然會出現不準確的情況!不知道什 ...
NEMO_LLSoQ 發表于 2017-1-9 22:28
1.看不清楚你的傳動機構是怎么樣的,你說位置不準,那么你想達到的精度是多少?
2.建議在程序里加上伺服 ...
歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |