Adobλ 發表于 2017-6-15 08:36
把電機換成帶電磁剎車的
廣州粵研鐘彥華 發表于 2017-6-15 08:42, k' j. ~: u1 Q( ~! @! j
改用伺服電機吧,要求節拍很快的升降臺我現在用這招
西斜 發表于 2017-6-15 09:08
三樓的方法簡單,換個抱閘電機即可;剎不住的原因一個是信號有延遲,另一個是電機旋轉有慣性,你要是計算了 ...
ie1 發表于 2017-6-15 09:44
機構有問題,換什么伺服電機都白搭。你的是同步帶的話,換大點的同步帶試試,速度快了加速度大,受力有變形 ...
feng959688 發表于 2017-6-15 08:44
這個慣性是電機產生的還是機構產生的?機構運動慣性能不能剎住?
藍色格 發表于 2017-6-15 10:21
電機,機構共同產生的?能不能殺住,看你的慣量多大
lgliang_429 發表于 2017-6-15 11:04
既然走的距離是固定的,變頻控制要設置好起停加減速(不知道在運動中是否對速度還有工藝要求),帶剎車電機 ...
feng959688 發表于 2017-6-15 11:21* u2 W4 r: [/ W$ g
變頻控制沒辦法設置啟停加減速吧?
toafy 發表于 2017-6-15 11:29: s! Z- K9 I+ B# k$ K8 k) Y: U
看圖上用的是蝸輪減速機,
" z7 C3 j4 j; k* a7 E0 U+ P
按所述速度推算減速機是可以自鎖的,
feng959688 發表于 2017-6-15 08:44% G+ q8 ?- n' x/ s/ W
這個慣性是電機產生的還是機構產生的?機構運動慣性能不能剎住?
面壁深功 發表于 2017-6-15 19:42
不改電機,加剎車
702736 發表于 2017-6-16 13:14& v/ U! \( d( ~. [8 d- D
請告知你的電機功率,目前的加速時間,減速時間,基準運行頻率設置值
feng959688 發表于 2017-6-15 11:21
變頻控制沒辦法設置啟停加減速吧?
wpc 發表于 2017-6-16 17:32- g; i/ Y8 W% i8 q% S& e
增加一個傳感器,預設提前量,變頻減速,到位準停
飛哥0105 發表于 2017-6-16 15:25
同步帶肯定要換掉,電機換伺服電機
feng959688 發表于 2017-6-17 14:32
不增加傳感器不是也行?通過時間控制提前減速?
feng959688 發表于 2017-6-15 11:349 u. t0 X' @4 v; S! [8 e
是的 先換剎車電機試試看 同步帶是T5型的
歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.5 |