接觸器的選擇
作者:
鬼狼
時間:
2007-10-15 14:41
東西不多,貼出來不就可以了,還發什么附件呀
9 o- |/ ?7 B& [3 }* y" q2 h+ t
/ d% P% o4 i* T4 `- J! W
(原文)
4 r9 M" t2 Z8 [% u$ `
接觸器的選擇
: J# y# o5 K. X$ U5 I/ L6 [
1.額定電壓:銘牌額定電壓是指主觸點上的額定電壓,通常用的電壓等級為
' C' }1 _& |2 v3 J" ?8 v/ ^+ \
直流接觸器:220V,440V,660V
$ Z {, `. G& Z' `, U$ s8 X/ h
交流接觸器:220V,380V,500V
+ D! @" f5 E2 p* Y* W/ v6 u8 Y9 v; |
如某負載是380V的三相感應電動機,則應選用380V的交流接觸器。
I6 }4 n/ g9 T8 Y% J
2.額定電流:銘牌額定電流是指主觸點的額定電流。通常用的電流等級為:
" U3 x" N/ x5 P. p* V
直流接觸器:25,40,60,100,150,250,400,600A
+ {2 y. z$ S$ S- |6 q2 k9 J5 ? W
交流接觸器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A
. x0 C( z9 A7 C" M! `+ n4 s W
上述電流是指接觸器安裝在敞開式控制屏上,觸點工作不超過額定溫升,負載為間斷—長期工作制時的電流值。若超過8小時,必須空載開閉三次以上,以消除表面氧化膜。如果上述條件改變,就要做相應修正起電流值,具體如下:
* I! W4 ]5 f; Z% B
當接觸器安裝在箱柜內,由于冷卻條件差,電流要降低10~20%使用
6 Q1 {+ o- E% G h9 F5 u
當接觸器工作于長期工作制,而且通電持續率不超過40%;敞開安裝,電流允許提高10~25%;箱柜安裝,允許提高5~10%
3 d, v- E/ f7 ~/ Z4 K2 D
3.線圈的額定電壓:通常的電壓等級為
; l4 u& a8 [1 y6 k9 _
直流線圈:24,48,220,440V
1 @1 Y/ ~$ Y' @ [& w% K
交流線圈:36,127,220,380V
$ D, [; K, m2 u, g$ D
(選擇時一般交流對交流,直流對直流,但交流負載頻繁動作時可采用直流吸引線圈的接觸器;直流接觸器斷開時產生的過電壓高達10~20倍,故不宜采用高電壓等級,電壓太低,接通線圈用的繼電器或接觸器的聯鎖觸點不可靠)
/ J8 A/ k2 J* X q$ _5 b* e5 w
4.操作頻率:指每小時接通的次數,交流接觸器最高為600次/h,直流接觸器可達1200次/h。
8 {. [* Q# Y7 g- [. L
5.輔助觸頭的工作電流:輔助觸頭(或稱輔助開關)的微動開關,它有兩個電流參數,一是約定發熱電流,一是工作電流。工作電流有多種,而約定發熱電源只有一個。
& ]" @% j6 Z( X7 Z' d: ?/ }# I% M
約定發熱電流的定義:GB/T2900.18對約定發熱電源電流的定義是:“在規定條件下實驗時,開關電器在8h工作制下,各部件的溫升不超過極限值時所能承載的最大電流?!?font class="jammer">6 v3 J. [8 }8 ^4 Z8 F9 E" u
工作電流:由它所控制的電磁鐵在閉合狀態下的負載功能來決定。
' ?* A/ y! J/ I! D
輔助觸頭的工作電流的確定:GN14048.5-93《低壓開關設備和控制設備 控制電路電器和開關元件第一部分 機電式控制電路電器》的附錄C“某些使用類別的輔助觸頭名義額定值舉例”中,列出目前使用較多的AC-15和DC-13的動作電流,AC-15類別中,輔助觸頭的Ith=2.5A時,控制電磁鐵閉合狀態下的功率(容量)為180VA;Ith=5A,控制功率為360VA,Ith=10A,控制功率為720VA;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率為28W,Ith=2.5A,控制功率為69W,Ith=5A,控制功率為138W,Ith=10A,控制功率為275W。根據所控制的電磁鐵負載功率,和微動開關(輔助觸頭)的電壓值,就可算出它的工作電流,例如Ith=3A,可參照Ith=2.5A的控制功率,為AC-15時,控制功率為180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流電磁鐵負載的規定),180VA/380V=0.47A,180VA/220V=0.81A,就是輔助觸頭在380V和220V電壓下的動作電流Ie;再如DC-13(控制直流電磁鐵),Ith=2.5A,控制電磁鐵的容量(功率)為69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是輔助觸頭在220V和110V下的工作電流,確定輔助觸頭的工作電流是很重要的,因為輔助觸頭的通電操作性能實驗,非正常接通與分斷能力實驗都與Ie的數值有關的Ie取大或取小都不符合產品的要求。
5 Z; H+ q' _3 j% R& K. }
[幾點補充經驗與參考:
7 H+ ]8 n+ [5 o* O. U' k+ x: |6 ]
(1)持續運行的設備,接觸器按67-75%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是67-75A以下的設備.
! ?) y; y. p4 P' j$ P
(2)間斷運行的設備.接觸器按80%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是80A以下的設備.
2 D3 I$ E. R8 i8 q% U
(3)反復短時工作的設備.接觸器按116-120%算.即100A的交流接觸器,只能控制最大額定電流是116-120A以下的設備.
8 G" A0 x, n# v( R# \- c
還要考慮工作環境和接觸器的結構形式.
/ U6 Y+ d, x @) C
這是老國標規定.新國標規定我還沒見過.應該出入不大.
0 E* O" G8 ^' F! {4 N* P4 G
(4)電器的四種工作制:
8 W' ^6 ]0 D( R# D
a.八小時工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間足以達到熱平衡,但超過8小時必須斷開電路。
8 H+ m7 P( A( ~& Q+ T
b。長期工作制 當電器的電流回路通過一個穩定電流時,其通電時間超過8小時也不斷開電路。長期工作制又叫不間斷工作制。
$ {2 C# D% E+ Y" S% r. v
c。短期工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間互相交替,通電的時間比斷開的時間短的工作制,并且通電的時間不足以使電器達到熱平衡,而兩次通電時間足以使電器溫度恢復到環境溫度。
$ ^9 O2 ?$ a) o5 B% p, ^# t
d.反復短時工作制 在電器的電流回路中,通電的時間與斷開的時間循環交替,并且有一定的比值。由于工作周期很短,所以電器達不到熱平衡。反復短時工作制又叫斷續周期工作制。]
作者:
一片落葉
時間:
2007-10-19 23:49
貼出來,太長,不好看呀
作者:
hezg
時間:
2010-7-26 13:53
帖出來很好,不用浪費威望
作者:
wangqing9696
時間:
2010-7-26 14:30
還是貼出來看的一目了然
作者:
靜水流深chen
時間:
2010-8-1 11:37
回復
4#
hezg
8 E) k/ ^4 b4 z. }) _: f, p
1 M D+ |5 r5 w V
: U y; h) ^9 \+ O6 L, A
作者:
fcs765
時間:
2010-9-7 23:51
好東西收藏了謝謝樓主的無私奉獻。
作者:
tianqilq
時間:
2010-9-11 10:17
支出樓上的朋友 貼出來省事多了
作者:
mengqiute
時間:
2010-9-14 09:07
帖出來很好,不用浪費威望
作者:
lanxf
時間:
2010-9-14 18:10
太長了,一般要求不高的地方選擇接觸器就看電流,及線圈電壓