標題: 末端水壓需求0.3-0.4MPA求管路設計 [打印本頁]

作者: 漳平水仙茶ZZ    時間: 2018-5-31 09:33
標題: 末端水壓需求0.3-0.4MPA求管路設計
公司現在新增一臺設備需要冷卻水,末端冷卻水壓力要求0.3-0.4MPA,目前有一臺離心水泵,但是他已經供給車間的其他設備冷卻,不知道整體是否夠用,現在的這臺新設備離水泵150米左右,要達到這樣的水壓,請教管路管徑要什么設計?望大師們指點指點
作者: 702736    時間: 2018-5-31 09:40
關鍵參數流量要知道!
+ }% s1 ?& u, K) M
作者: 老驥_sG9Cv    時間: 2018-5-31 09:44
加三通裝壓力表
作者: bbssnn    時間: 2018-5-31 09:53
估計不夠,
作者: 曉昀    時間: 2018-5-31 10:02
本帖最后由 曉昀 于 2018-5-31 10:10 編輯
! P$ b* G9 n9 x4 t$ e
! Y# W: z3 E& t' u- ]新設備的需水量是多大?用公式d=(4*Q/pai*v*3600)^1/2計算,計算之后圓整。
5 z- V5 ]5 t2 i4 a+ W, x9 i, K1 }) ?& q9 C! s4 {
d是水管的公稱直徑,m;
" `: l6 L8 P9 J: kv是水管內水的流速,m/s;% c* y* \4 C0 C/ M, E; O1 ]3 K
Q是水流量,m^3/h;
: I( _9 K) E. v1 H0 Z
) w$ X- H% ~- J7 ^& {3 T水泵的揚程要核算下,水從水泵出口到達新設備入口能不能達到0.3~0.4MPa的要求。
# B# I# _9 P4 p/ r9 U& A+ L$ n1 O
作者: 閑來無視    時間: 2018-5-31 10:07
本帖最后由 閑來無視 于 2018-5-31 10:20 編輯 , _8 f5 k  `6 A0 T  {1 B* z
$ [4 m* Z% k( i9 |
揚程44M,壓力大概是0.43Ma.壓損按照每10米0.1~0.3ba計算,150米的壓損大概是0.15MPA來計算,末端壓力大概是0.28MPA.泵出廠的時候進出口已經固定的了,那么只能在管路上優化達到減少壓損。1盡量減少彎頭的數量,彎頭的壓損遠遠大于通道上的損失,2入口的管路大一級,3泵的設備的高度差減少,這樣減少龍頭損失。暫時就想到這么多;樓下的繼續補充,補充一下,樓主最好和廠家拿到揚程-流量圖,這樣分析更透徹點
作者: 漳平水仙茶ZZ    時間: 2018-5-31 10:52
閑來無視 發表于 2018-5-31 10:07+ @( K: U+ _+ h7 }/ e* X& E$ ~/ J" S
揚程44M,壓力大概是0.43Ma.壓損按照每10米0.1~0.3ba計算,150米的壓損大概是0.15MPA來計算,末端壓力大概 ...

4 {) _* C- Q- f( U1 t& P好的謝謝
7 s* b* r  v6 b, X3 g. G0 T1 b. N現在一個關鍵是這個泵供給其他車間損耗了多少未知,所以不知道新的設備的管路要用多大的管,
7 O5 F- `& P: D
作者: 遠祥    時間: 2018-5-31 11:07
樓主可以再加一臺增壓泵。
作者: 山中漁人    時間: 2018-5-31 14:35
本帖最后由 山中漁人 于 2018-5-31 14:38 編輯
' o4 o  z: {: W3 n1 V7 t# t" _9 m3 _8 Q3 \4 _! R. w
第一點:未端冷卻水出水口徑是多大,(這點很關鍵)口徑決定流速
; j  N2 v8 ~" C6 p第二點:看你那水泵參數應該是不夠用的(出水口徑大余15mm)4 o0 i) ]1 b4 Z4 \% g9 E( u
第三點:試水端增加一個蓄水罐再加個小水泵就沒問題了圖中尺寸請忽略
) z# f/ z# s% @! v: h
作者: 山中漁人    時間: 2018-5-31 14:42
本帖最后由 山中漁人 于 2018-5-31 14:46 編輯
# U* m! h+ t6 y+ E
$ y4 g! y2 k$ v5 }試水端與水泵間還應增加一個調節閥與壓力表調節,壓力必須要大于你需要的壓力才能調節大小!- k4 `# Z, d1 u( `* s
0.5-0.6MPa就夠了
1 {5 J0 w2 ]. L0 z. \. p2 A
& {  |8 }$ @' t
作者: 想飛的鳥~~    時間: 2018-6-2 16:01
本帖最后由 想飛的鳥~~ 于 2018-6-2 16:05 編輯
. d  i8 d1 z4 F' f! z
山中漁人 發表于 2018-5-31 14:35
) y: K1 f( J2 U第一點:未端冷卻水出水口徑是多大,(這點很關鍵)口徑決定流速  ^3 O) c% T% ?! Y$ D/ n
第二點:看你那水泵參數應該是不夠用的( ...

0 B2 l6 M; ^. b% S5 {假如一級泵送到儲水罐0.2Mpa,二級泵再選個0.2MPa,輸出就能達到接近0.4Ma嗎?如果是這樣應該是不對的。二級泵電機肯定超功率!么見過水泵這樣串聯的。多級泵也是一根軸上多個葉輪,水流通過一個一個葉輪攜帶能量,流量一定的。泵設計時進口流速都有一個定值的,進口增加了一個較大流速,進口口徑一定,必然造成流量增大,電機過載!
( t8 A/ s  H% P) Z9 m
$ J3 x: u; n1 N1 Z( J