河豚會吹泡泡 發表于 2018-9-13 14:36
不能改PLC程序嗎?如果還不行就加一個繼電器信號轉換一下就KO了。
leijiang123 發表于 2018-9-13 14:492 O0 f' q: S4 \! w. {0 a
不是我們自己做的設備 關鍵是我們公司沒電氣 。。。。。請個電氣成本有點高
keyman 發表于 2018-9-13 15:224 y g( p0 i; N( X! c3 E
能改的價格貴,你買的肯定不是這種,重新買一個吧,有什么好糾結的。下次這個還是可以用的。
Vincent_Hsu 發表于 2018-9-13 15:27! n% P( ?1 \* W4 T- O
改PLC程序和加繼電器都可以解決,但是從你表述的情況,連最簡單的加繼電器轉換都不會的話,那重新買傳感器 ...