. m$ n* b7 R$ \7 n! h- i 5 ~) T/ o9 Y, z7 l$ p電路板的工作電源,有的是由外部電源系統供給;有的由板上本身的穩壓電路產生,電源檢查包括輸出電壓穩定性檢查和輸出紋波檢查。輸出紋波過大,會引起系統不穩定,用示波器交流輸入檔可檢查紋波幅值,紋波大一般是由集成穩壓器損壞或濾波電容不良引起。運算放大器、比較器,有些用單電源供電,有些用雙電源供電,用雙電源的運放,要求正負供電對稱,其差值一般不能大于0.2V(具有調零功能的運放除外)。 ( }3 Q9 |! z" r$ u
; q U% Z; X/ M5 b ; D& e; @9 ^) a, {) M/ j! T B事例1: 故障現象:一普通數控車床,NC啟動就斷電,且CRT無顯示 % q- B0 }' D3 ]) r" Z$ b- P( K故障分析:初步分析可能是某處接地不良,經過對各個接地點的檢測處理,故障未排除。之后檢查了一下CNC各個板的電壓,用示波器測量發現數字接口板上集成電路的工作電壓有較強的紋波,經檢查電源低頻濾波電容正常。我們在電源兩端并接一小容量濾波電容,啟動機床正常,本故障屬于CNC系統電源抗干擾能力不強所致。 ; ?; }: W( L- V4 L: j( I 8 O8 p* M g3 Z# G1 U: J3 P& L2 x
事例2:一臺進口臥式加工中心,開機時屏幕一片黑,操作面板上的NC電源開關已按下,紅、綠燈都亮,查看電柜中開關和主要部分無異常,關機后重開,故障一樣。 ( z# S8 ]+ k+ D# G! }1 A故障分析:經查,確定其電源部分無故障,各處電壓都正常,仔細檢查發現數控系統有多處損壞,在更換了顯示器,顯示控制板后屏幕出現了顯示,使機床能進入其它的故障維修。 _% h) H7 J* |# D; y8 S4 {4 W
; `: M6 ^: \: ]1 W8 B
事例3:一立式加工中心,開機后屏幕無顯示。 [7 s0 ~1 a7 U, d8 x, Z3 \5 b故障分析:該加工中心使用進口數控系統,造成屏幕無顯示的原因有很多,經對故障進行了檢查,后確認系統提供的外部電源是正確的,但主板上的電壓不正常,時有時無,可以確認是因主板故障造成,因此進行了更換,更換主板后系統有顯示,由于主板更換后參數需要重新設置,按系統參數設置步驟,對照機床附帶的參數表進行了設置調整后機床正常。 * Z/ u" Q/ R! w. T
屏幕上無顯示的故障原因很多,首先必須找出原因排除,如還有其他故障,根據機床的報警和其他故障信息作出處理 。 3 P o7 w" G# j3 b: ` , Y7 {/ ]- K* F. r9 p$ I # | [4 ?* Q; H, L' `& E, T3 Y系統顯示類故障 " Q5 V, A& T' p! D, {( [+ E ' M% W9 D5 L' e- E; D' n* H ! Y, v. o) x; O/ u( L當系統電源、系統的其他部分工作正常時,系統無顯示的原因,在大多數的情況下是由于硬件原因引起,而顯示混亂或顯示不正常,一般來說是由于系統軟件引起的。 * L4 e) `& O* [
9 S' e, I; _+ V& | t {. Z# N; ~$ s事例1:故障現象:一數控系統,工作后系統經常死機,停電后經常丟失機床參數和程序。 3 g/ o R2 y9 r故障分析:電池不良;系統存儲器出錯;軟件本身不穩定。根據如上分析,逐條進行檢查:首先用萬用表直接測量系統斷電存儲用電池,發現電池沒有問題;測量主板上的電池電壓,發現時有時午,進一步檢查發現當用手按著主板一側測量時電壓正確,松開手是電壓不正確,因此初步診斷為接觸不良所知;拆下該主板,仔細檢查發現該主板已經彎曲變形,校正后重新試驗,故障排除。 - b/ |3 r- T. O7 x ^; Z. X+ p
& {4 {) g; Q0 g2 \2 l" v3 e