44、上個月,我買了臺臺達EH-32MR.PLC編程調試好后新用,發現斷電后錯誤燈亮,但程序沒掉沒錯,何解?多次試均一樣!) P; P5 i& v% l, @$ Q0 I
5 y, s2 Z2 K9 b+ n% V
答:當前臺達的各個型號的PLC都做了韌體升級。升級后的PLC都是這樣,這是PLC在回存一些數據,比如掉電保存之類的,這是很正常的現象。老版本韌體的PLC端點后ERROR也會亮,只不會非常短暫,有時候發覺不到罷了。 , @# m3 a& P& D( o% O3 |7 h& m# H: q: L; h/ x. _) F
5 F- L0 v+ M, E6 O1 `; s" s, ?# l- A9 q( ]0 L" ]$ T0 M" D8 g4 ]
45、DVP-PCC01怎么用?只一個按鈕(ERASE)和開關(WR/RD) ( ~: T- V) x6 I0 I. K: V) e- s b; ~( N+ R, U
答:相當于U盤,不過只能復制PLC內部的東東(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等),可以快速的將PLC里面的數據(包括PLC程序,M,D,文件寄存器等等)備份,或將備份在該模塊里面的數據從一臺PLC復制到另外一臺PLC。原來的DVP256FM卡(類似于該模塊的功能)只有EH才有,而這個模塊臺達全系列PLC都支持(連接通過編程口)。( I3 D p. B# e
. ~5 u- p6 P0 x G, k" p2 L3 F5 Z' P6 F9 C- Z
# z5 M. J7 i& S1 Z* `9 _6 Z7 Y: q
46、我用了一臺DVP-16EH主機,并擴展了一塊DA模塊,DA模塊是另外供的電源,如果上電時DA模塊比主機慢的話,最后主機不會運行,故障燈會亮??有什么好的解決辦法避免這種情況嗎?% @3 k( L) P' H
7 `. k! E/ @& y8 k$ o. c" V
答:主機上電後大概會延遲3秒,才會對擴充機進行操作,這個延遲時間也就是為了保證擴充機在主機開始操作之前準備好,如果你的主機與擴充機用同一個電源,應該沒有問題。 3 G# ]8 m) R- h9 n0 [9 c- N' p4 D0 q2 j
檢測擴充模塊的兩個時機:PLC Power Off--->On;PLC Stop--->RUN * V% ^, l$ j7 k" h% y& |! k, P4 l* h( h$ n* Y; D
$ S1 H4 z, H% ?& N: Q& B7 {6 m
. {' f; I; u1 d
47、為什么要用HSCS HSCR指令? 0 x% x0 b1 W: \6 B. g# o0 D) }& N2 f: g( e$ f7 j3 n! d
答:^_^。這是比較后立即輸出啊,不受掃描周期的影響。 + E N$ B) o: H* k$ Q# V2 _$ V ' D2 J: K" N8 D ; O9 e; R: `. [% P, P ; x( o0 @6 b3 i48、臺達PLC的中斷類型都有那些啊?8 X2 i- B1 d( c: |( U2 e
- X W: a9 [: Q答:外部輸入中斷 ) P* I6 v/ x) J. z# G! g. W- [$ p) C H" k
定時中斷 " u S8 G3 F( j+ O- {6 L7 M& C' d& u& b
通訊中斷 V# v8 w% M) o- j5 R5 D9 x0 X& E, P4 B2 R0 o6 k
高速計數到達中斷/ X+ ^% Y8 B3 }, O. |4 I