常見故障 | 主要原因 | |
閥不動作 | 定位器有氣流,但沒有輸出 | ① 定位器中放大器的恒節流孔堵塞 ② 壓縮空氣中有水分聚積于放大器球閥處 |
有信號面無動作 | ① 閥芯與襯套或閥座卡死 ② 閥芯脫落 ③ 閥桿彎曲或折斷 ④ 執行機構故障 | |
閥的動作不穩定 | 氣源信號壓力一定,但調節閥動作仍不穩定 | ① 定位器有毛病 ② 輸出管線漏氣 ③ 執行機構剛度太小,液體壓力變化造成推力不足 ④ 閥門摩擦力大 |
閥振落有鳴聲 | 調節閥接近全閉位置時振動 | ① 調節閥選大了,常在小開度時使用 ② 介質流動方向與閥門關閉方向相同 |
調節閥任何開度都振動 | ① 支撐不穩 ② 附近有振源 ③ 閥芯與襯套磨損 | |
閥的動作遲鈍 | 閥桿往復行程動作遲鈍 | ① 閥體內有泥漿或粘性大的介質,有堵塞或結焦現象 ② 四氟填料硬化變質 |
閥桿單方向動作時動作遲鈍 | ① 氣室中的波紋薄膜破損 ② 氣室有漏氣現象 | |
閥的泄漏 | 閥全開時泄漏量大 | ① 閥芯或閥座腐蝕、磨損 ② 閥座外圓的螺紋被腐蝕 |
閥達不到全閉位置 | ① 介質壓差太大,執行機構輸出力不夠 ② 閥體內有異物 | |
填料及連接處滲漏 | 密封填料滲漏 | ① 填料壓蓋沒壓緊 ② 四氟填料老化變質 ③ 閥桿損壞 |
| 閥體與上、下閥蓋連接處滲漏 | ① 緊固六角螺母松弛 ② 密封墊損壞 |