国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

機械社區

標題: 閃蒸汽量表 [打印本頁]

作者: gzways    時間: 2008-11-24 11:57
標題: 閃蒸汽量表
1、公制
. x8 D. \2 P' D" {1 ~* h一定壓降飽和溫度冷凝水產生閃蒸汽的質量百分比! t; Y( y. o7 b7 A$ @) p4 I
一次
4 d' v1 G$ V* q; `  X壓力(barg)        二次壓力(barg)
7 C0 l$ I% D% a$ n! Q        0    0.2   0.5    1     2      4     6     8     10     12    14    16   18
. n  @5 T0 d& B. x* X! c7 v0.2        0.97
# [; J/ I) b7 A3 ?: p- m0.5        2.21  1.250 v. y0 z) [4 \% W
1        3.90  2.94  1.71
3 \/ |( Y. J/ v0 {$ J2        6.38  5.44  4.22  2.54
  b& X& E, d) ^6 i4        9.88  8.96  7.77  6.13  3.65
1 t2 X  ^) U" s- l$ E- m6        12.40  11.50  10.33  8.72  6.28  2.70" m9 r( a& i0 O* p
8        14.44  13.55  12.40  10.81  8.41  4.88  2.23
* I( v' \3 F. w. I! F10        16.12  15.24  14.11  12.53  10.17  6.69  4.06  1.87' Q& A9 N4 _- q4 ]; B
12        12.63  16.76  15.63  14.08  11.74  8.30  5.71  3.55  1.70$ p% R3 @5 x% l) i0 J: L# e
14        18.95  18.09  16.98  15.44  13.12  9.72  7.16  5.02  3.20  1.52
% I1 V' Z8 C9 C9 n16        20.15  19.30  18.19  16.67  14.37  11.00  8.47  6.35  4.55  2.89  1.39
0 W) _; K$ I' e18        20.73  19.88  18.78  17.26  14.97  11.62  9.10  6.99  5.20  3.55  2.05  0.68% b1 C6 J8 z5 D/ Q6 x* B
21        22.76  21.93  20.84  19.35  17.10  13.80  11.32  9.26  7.50  5.88  4.42  3.07  2.41
/ L1 O6 h/ [2 R' J' Q上表中設定冷凝水的溫度與飽和蒸汽相同。若冷凝水的溫度低于飽和蒸汽的溫度,產生的閃蒸汽量將減少。這種情況下,閃蒸汽的質量百分比應根據相應的公式進行計算。
/ n/ e% b# g; ~8 |2 s
$ F: E- H/ e) F3 v, `/ ]) {% i閃蒸汽的計算0 X% C' E# J) ^& P1 r
通過蒸汽表中不同壓力下冷凝水的顯熱和潛熱值就能對閃蒸汽量進行數學計算(圖9.3):) m1 k2 K* K' ]8 Q/ [4 G
1.        確定設備高壓側高溫冷凝水的溫度,如果該值未知,可取該壓力下的飽和蒸汽;6 N8 U: b7 s; G3 F& F
2.        從蒸汽表中找出hfl,即將水加熱到該溫度所需的能量值(顯熱hf);
/ q1 _- A! ?1 u# {. n3.        從蒸汽表中找出hf2,即將水加熱至低壓側壓力相對應的沸點時所需能量值(顯熱hf).hfl-hf2的差值表示把冷凝水轉變成一定比例低壓蒸汽,如閃蒸汽時所需的能量;" ]4 @5 H3 K  A1 r
4.        從蒸汽表中找出hfg2,即低壓側壓力相對應的沸水完全變成蒸汽需的能量值(潛熱hfg)   (hg=hf+hfg);
) @; r' w' y% o7 z+ o: ^/ r2 m5.        高溫冷凝水產生閃蒸汽的質量百分比可由下式計算:) i  T4 ]* l+ y5 `/ \
  FLASH%=  % F* {& N& ]9 L/ w8 n1 J3 D
為了節省計算時間,也可參考下頁中的表格。4 Q3 k" k) Y: u5 x
閃蒸汽流量可由下式計算:6 u8 \& Q6 @+ W7 v" a. D$ x
閃蒸汽的流量= ×上游冷凝水的流量




歡迎光臨 機械社區 (http://www.whclglass.com.cn/) Powered by Discuz! X3.5