newmorn 發表于 2019-8-30 09:38
不用伺服么?
zuonian 發表于 2019-8-30 07:32
光電沒有定位精度可言,一般只做檢測有無用,不做定位用。第一種,一般定重復定位精度在0.02,。第二種,不 ...
|abin123發表于 08-30 11:25<br>光電只做檢測用,但絕大部分的平臺起點調試,好像都是用光電檢測(行程開關)來做起點的,這是什么原因呢?<br>
zuonian 發表于 2019-8-30 12:36
你說的是回原點吧?
遠祥 發表于 2019-8-30 23:03
這個也要看負載的大小,直徑12mm,承受的力偏小一些。
孟雨果 發表于 2019-8-30 23:37
第一種方式:精度取決于滾珠絲桿(步進電機不丟步情況下),可以查詢倒C7級滾珠絲桿的重復定位精度,定位精 ...
|airlovesen發表于 09-04 21:59按樓主的需求推測,應該只是需要在1m左右的兩個點做重復運動,不是要求在確定的1m距離運動。按我的理解:<br>
1、步進電機在負載足不丟步的情況下,重復精度和伺服可以相差不多的,具體要看軟件的細分控制。<br>
2、光電開光做復位用,一般是用來檢測出原點的大致位置之后,再在附近尋找伺服電機內部編碼器的內部原點。真正回的原點是伺服電機編碼器的原點。<br>
3、兩個能達到的精度沒了解,只是在控制上,可以咨詢軟件工程師以上兩個都用上,光點開關置于需求位置附近,再走設置的脈沖數。感應片可以做的長一點,以防不知道方向。
|abin123發表于 09-05 07:42如果步進電機配上光柵,定位精度應該伺服閉環差不多吧?如果這樣可以,成本就低很多了<br>要求移動是慢速的(一分鐘走半米吧),伺服電機太快了,可能還要加減速機構,