發布時間: 2017-2-2 17:05
正文摘要:本人,電氣小白一枚。最近在研究四門子PLC編程,用的是sematic manager變個小程序,在仿真時遇到了圖片中所顯示的問題。請問這種編程可以嗎? |
看看 |
學習 |
求編程軟件西門子lz, ^: [9 g* p9 F |
編程有問題,請把第3網絡的程序放在第一網絡上。現有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通時接通了,但只是接通瞬間,到第3網絡程序時,Q0.1就變成不接通了。Q0.1同樣道理。簡單說在一個掃描周期內,Q0.0/Q0.1是以最后值為準,所以換個次序就可 以了。 |
心與天齊 發表于 2017-2-3 19:06 對,這個說法很合理。 |
一個程序內出現同一個重復線圈輸出是有問題的 |
蘇州裝配工 發表于 2017-2-3 09:37/ e7 f% ?% R: Q4 M. q1 ~0 C 謝謝耐心回復 |
星-星 發表于 2017-2-2 23:34 西門子的也是用SET和RESET |
謝謝各位回復。今天問了一個做電氣的朋友,他的回答是這樣的:5 u, Q3 ?! V5 e: ~( J 1、不同程序段的重復線圈最好不使用。原因是,PLC是在一個掃描周期結束后,以程序里輸出點的最新狀態執行,所以,重復線圈始終執行最后出現的那個線圈。(后面的輸出信號將前面的覆蓋了) 2、一定要用重復線圈時,有兩種辦法,第一種,用SET和RSET進行置位和復位;第二種,將重復的線圈分別以功能塊方式進行輸出。 希望對初學PLC的小白們有一點幫助。 |