国产精品乱码一区-性开放网站-少妇又紧又爽视频-西西大胆午夜人体视频-国产极品一区-欧美成人tv-四虎av在线-国产无遮挡无码视频免费软件-中文字幕亚洲乱码熟女一区二区-日产精品一区二区三区在线观看-亚洲国产亚综合在线区-五月婷婷综合色-亚洲日本视频在线观看-97精品人人妻人人-久久久久久一区二区三区四区别墅-www.免费av-波多野结衣绝顶大高潮-日本在线a一区视频高清视频-强美女免费网站在线视频-亚洲永久免费

 找回密碼
 注冊會員

QQ登錄

只需一步,快速開始

搜索

三菱E700變頻器故障原因?

查看數: 5826 | 評論數: 5 | 收藏 0
關燈 | 提示:支持鍵盤翻頁<-左 右->
    組圖打開中,請稍候......
發布時間: 2017-4-5 10:45

正文摘要:

設定頻率44,開起來只能到8左右,故障代碼如下圖。請問是什么原因呢? 0 R' o, S( A  I+ \2 d4 Y6 z0 b$ k- a

回復

1心you 發表于 2017-4-8 22:50:02
P9參數是不是設置得太小,如果電機功率和變頻器匹配一樣,這個參數是不需要改的,另外一個就是,你的電機帶負載太重了,無法啟動得了,或者我們常說的卡機了 ,檢查 一下外部或者電機本身。。外部正常的話,拆掉電機線,看看是否有這個故障報警,如果還是一樣有,變頻器就有問題了。
為之奕 發表于 2017-4-7 10:13:37
手冊上面是這樣寫的,實際可以看看Pr.9電子過電流 保護設定值設定,如果過小可以改為正常值,也可以偏大一點。
為之奕 發表于 2017-4-7 10:08:55
本帖最后由 為之奕 于 2017-4-7 10:10 編輯 7 F7 S% g0 G! E; E+ e
* `) v7 }1 _; d% {; T. c8 G
ETHM/ d7 P* S: g+ x
名稱:電機過載切斷(電子過電流保護)
; }/ K6 }+ t+ i# J' ^, a 內容:
; E& Q' a! R2 n( H5 D9 m  變頻器內的電子過電流保護器在過載或恒速運轉過程中檢測到因冷卻能力下降而造成的電機過熱,達到Pr.9電子過電流$ o+ X5 B& y  J
保護設定值的85%時,處于預警報(TH顯示)狀態,達到規定值的話,保護電路動作,停止變頻器的輸出。運行多極電
4 t9 W+ t9 y- @6 {+ N6 k7 s機等特殊電機或多臺電機時,電子過電流保護不能保護電機,請在變頻器輸出側安裝過電流繼電器。
; s" A5 }0 o$ c( _檢查要點:
: k. ~* ?; i$ ?6 |& H+ b# t1.電機是否在過載狀態下使用。+ ^' L- z% B& r" E9 U
2.電機選擇參數Pr.71適用電機的設定是否正確。(請參照使用手冊(應用篇)第4章)
6 n0 v8 j; n6 f! Y3.失速防止動作的設定是否適當。
0 X" |; k/ d3 A" E& m5 B/ E
添源TY 發表于 2017-4-5 12:39:42
看不清故障代碼。但到8HZ就保護停機的話,只能往過流,缺相這樣的方向去查/ c  F( Q/ R9 |- U2 K
* C: f( ?3 ]( m' ]
   

Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )

GMT+8, 2025-9-3 15:26 , Processed in 0.076139 second(s), 25 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2025 Discuz! Team.