發布時間: 2018-9-28 14:19
正文摘要:最近一個問題困擾我。就是一個戶外機柜,內部有發熱源,外面有太陽曬,兩個方案: 1.上部裝風扇主動往外排氣,下部做一個大的自然進氣口(加濾網)。 2.下部安裝主動吸的風扇,上部做一個大的自然排氣口(加濾網)。 ... |
從另一個方面說,風機在進風口,工作溫度低。風機在出風口,工作溫度高,一般都是降額工作。 |
下吹上吸不更好,參見電腦機箱 |
關于上面的散熱模擬,有一個地方需要注意,就是整機密封性很好,控制了風道。 如果整機在上部有開口,實際進風不一定都從下面。是否可以模擬下這種情況? |
從防灰塵的角度看,方案2好,除非整機密封性特別好。 方案1,從上面往外吹風,機箱內是負壓,所有都縫的地方都會進風,理論上容易進灰塵。 方案2,從下面往里面吹風,機箱內是正壓,除進氣口外的縫隙都是出風,不容易進灰塵。進氣口可以加防塵網。 |
快下班了,可能舉的例子太不明顯了,這兩天比較閑,明天想個好點的例子貼上來 |
機械花 發表于 2018-9-28 16:43 我理解的沒錯,只是表述沒清楚,一個是下邊主動進氣,上邊被動排氣,另一個是上邊主動排氣,下邊被動進氣 |
![]() ![]() 上一層說犯了一個錯誤,這個錯誤是沒有控制空氣的運動方向,熱源離得太遠,導致冷空氣無法將熱源附近熱空氣帶走,只能帶走少量,冷空氣直接從距離最近的點直接繞過熱源,所以樓上的方案1截圖效果很差,所以這樓的兩張截圖,我簡單的加了一個橫擋板。兩張截圖都是在最終穩態時候截圖,方案1明顯效果提高很多。 |
本帖最后由 瑪朵布莎 于 2018-9-28 17:02 編輯 linhong123 發表于 2018-9-28 16:26 ![]() ![]() 針對這個問題,做了幾個簡易仿真,這是結果,第一張圖有文字備注,第二張圖的文字也參考第一張圖了,懶得重新加上去了,環境的設置,常溫20攝氏度,外框一個鐵殼子,只有兩個口,一個是風扇,一個是開孔。兩張圖區別只是把風扇方向換了一下,其他不動,第一張圖是我覺得更好的方案1,第二張圖是大多數人覺得好的方案2,從圖中明顯可以看出,方案2優于方案1。 不過在這我犯了一個錯誤。 |
Archiver|手機版|小黑屋|機械社區 ( 京ICP備10217105號-1,京ICP證050210號,浙公網安備33038202004372號 )
GMT+8, 2025-9-25 11:09 , Processed in 0.068374 second(s), 21 queries , Gzip On.
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.