正文摘要:+ k( K" z8 P4 G+ |5 s2 P9 Y 不應該是只要有一個開關開,燈就要亮嗎?& C2 {0 T: \# K+ k & F8 ]# C: V2 z4 M 0 J! T9 N' d+ q" |5 v ! `$ q' f3 w6 u補充內容 (2019-6-5 10:31): ' }$ @& W8 [6 W1 b- z8 j2 }這 ... |
這種如果是10層樓十個開關不是抓瞎了?我覺得最好的辦法是只要檢測其中有一個開關的狀態有改變,不管是開還是關,輸出均反向即可。6 Z) Z" q# }, G0 W1 E; U- n0 S![]() |
樓主你先要把開關的開和關抽象成常開和常閉的狀態,這樣你就能理解了。樓上或者樓下當燈沒有亮的時候肯定是一個常開一個常閉,你任意改變其中一個開關的狀態都會變成兩個都是常開或者兩個都是常閉,這樣燈就亮了。 |
本帖最后由 愛機械的電氣叔 于 2019-6-5 09:45 編輯 3 M7 V! S; O/ x' {% w" r. J. e" Z# L " ^1 q! A3 Y) p. Z U 這種案例用梯形圖是最騷的 我傳個差不多的但是更實用的案例吧 ![]() |
把梯形圖的左邊兩個看成兩個并聯的開關就很好理解了。 |
都是ON或者都是OFF就是點亮,兩個開關互反就是關, |
本帖最后由 未來第一站 于 2019-6-4 20:59 編輯 - |: _ E. D4 h, V 這里無關開關,只管接通或閉合,所以無論樓上樓下,只要一個開關就能實現燈的亮滅。 你可以把上面兩個常開理解為家里的按板開關,下面的兩個常閉理解為軟開關。3 f4 c b% k3 e0 e |
簡單: 1.看梯形圖要么上面兩個狀態都是開,則燈亮。或是下面都是關,燈也亮。所以只有兩個狀態都一樣,燈才亮 2.一個按鈕的狀態只有2種,開或關,所以無論在樓上(或樓下)都可以控制一個按鈕的開關來控制燈的開關 |
參與人數 1 | 威望 +1 | 收起 理由 |
---|---|---|
![]() | + 1 | 問題描述清楚,顯得很專業! |
不懂PLC,沒敢說話!% H+ z. o U1 d: Z' l 4 C1 e* D& @, q% _ 兩只 單刀雙擲 開關可以構成的簡單電路,為嘛用PLC? 是編書滴找不到合適的案例么? |
這種普通電路就能解決的,還需要增加PLC嗎? |