這個最好是找個電工去檢查一下,不是說你不懂,假設你不是電工,在檢查中就怕出危險劃不來。1 @% \, X- Z5 K, Y# W d. R; U# Y5 G- R
因為電工一般不說空壓機無法正常啟動就完了,他會說一啟動就跳開關啊什么的。例如接觸器吸合了沒有,馬達轉了沒有,開關跳閘了沒有等。打開空壓機電氣控制箱,看看進線的三相電壓正不正常,要都是380+-10%才合格。如果馬達不能正常運轉,就是電氣的故障,如果馬達能正常運轉而打不了壓力,就是另外的事了。你這個空壓機的電動機滿載(額定)運行時電流在135安培左右,這個電流對應的電纜尺寸是4X(乘以)35至4X50平方毫米截面積的電纜之間。建議選50的。馬達額定電流也可以從馬達的銘牌上讀出來。如果電纜細了,截面積小,單位長度下電阻高,在700米這么超長的距離下,會形成很大的電纜電阻,造成較大電纜壓降,如果不調整變壓器接線,到空壓機那里也許連350伏都不到。如果電纜太細了,同時空壓機工作接近滿載大電流的時候,電纜會因為發熱超過設計而直接燒掉,燒斷或者燒成相間短路后跳變壓器的開關