消弧技術缺陷 1、故障相判斷不能做到100% 7 D2 G9 N4 @1 d3 Q" i
⑴沒有100%的判相理論支持。 ⑵消弧柜中的高壓熔斷器,正是為防止判相錯誤而設。 2、一旦判相錯誤將造成相間短路 7 w1 |) X. K+ U- i/ t6 a
⑴高壓熔斷器正常開斷,系統將失去消弧保護,弧光接地有可能造成事故。 1 B) w. k! B* e% Y5 \2 |
⑵高壓熔斷器不能開斷,將造成兩方面的嚴重后果: A、要么消弧柜爆炸。 B、要么母線進線開關跳閘,造成母線停電,如化工等對供電可靠性要求特別高的企業,等于飲鴆止渴。 3、非總降變電所的開閉所、末端變母線段應嚴禁使用消弧柜
: S$ c# N" E& M" I8 Q) u) C6 W- m3 E$ I+ z+ S. f
⑴總降變電所任何出線發生單相接地,開閉所、末端變母線上的消弧柜都會動作,造成多點接地,總降變電所無法判斷那條出線故障,超過2小時,總降變電所母線必須停電,造成大面積停電。
$ l V% j3 f Q( m( Z5 C0 C6 p⑵任何一個消弧柜判相錯誤,將造成所有的消弧柜相間短路,后果不堪設想。 4、有直配高壓電機的母線段不能使用消弧柜 直配高壓電機年損壞率1.25/百臺年。 一旦電機繞組發生單相接地,消弧裝置動作短接一部分電源,短路電流可達幾千安乃至幾十千安,燒壞電機定子槽,電機報廢。 5、退出消弧時可能引發PT鐵磁諧振。 退出消弧時刻系統對地電容儲存的電荷只能通過PT泄放,可能引發PT諧振。 6、影響小電流選線裝置正確選線 當出線發生單相弧光接地故障時,消弧柜動作將故障相直接接地,因為消弧柜動作時間30ms,而小電流突發選線信號采集在100ms以上,電容電流不從故障點走而從消弧柜流回系統,故零序電流互感器無故障信號輸出,如果讓消弧柜在信號采集后(100ms后)再動作,那就沒有實現消弧應有的功能。 |