變壓器這樣用行么?

  [復制鏈接]
1#
發表于 2011-10-24 14:03:24 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我公司的產品出廠前需做運行測試,總功率15KW,因需要660V的電壓,但廠內只有380V的。打聽到鄰近單位有一臺閑置的660V變380v,容量120KVA變壓器,我打算將一次跟二次接線反過來用,也就是輸出由二次變為一次,變為輸入380V,這樣原來的一次端應該是660V。我這樣做能行么?請高人指點,謝謝!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2011-10-24 14:45:12 | 只看該作者
確認沒問題之后再行動吧,有危險,有時候道理不像想象的簡單,等專業人員的理論分析
3#
 樓主| 發表于 2011-10-24 15:08:33 | 只看該作者
哦?會有那些危險呢?難道這樣輸出電壓會大于660V么?
4#
發表于 2011-10-24 16:15:57 | 只看該作者
按照理論上來說,是可以的。變壓器的內部原理是通過線圈改變電壓強度。所以相互變壓是可以的。, a+ H) D# r3 F9 T: u
但是如果是世面買的變壓器,那就不行了。因為理論和實際上面的是有差距的。一個是受到它的容量限制。一般容量是固定的。但是如果反過來拖動的話,那么容量會會超出額定容量很多。會燒掉變壓器。& N7 S* @& I- |0 A8 O; f7 n
還有一個是受到它里面線圈所能承受的電流的限制。你可以看見你的變壓器的一次測和二次測的電線是不一樣粗的。就是考慮到了電流的因素。如果從低壓升為高壓來拖動的話,那低壓測電流必定相當大。會燒掉電源。

點評

感謝您的講解!  發表于 2011-10-29 16:38