求助---消防自動噴淋裝置

[復制鏈接]
1#
發表于 2012-11-9 15:20:02 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
第一次做消防自動噴淋系統。是阻隔一段PP管道燃燒的自動滅火裝置。有沒有做這個的朋友可以指點一二的。謝謝各位!
回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2012-11-9 15:42:33 | 只看該作者
給頂一下
3#
 樓主| 發表于 2012-11-9 15:52:09 | 只看該作者
我現在的基本構想是:使用感煙感溫探測器(最好能接入PLC)D但是諮詢的產品無法接入PLC,管道使用鍍鋅管,噴頭端使用一段耐壓鋼絲波紋管,噴頭使用閉式下垂玻璃球噴頭。暫時流量還不能確定。請各位高手不吝賜教。
: E7 e: P+ s+ p# ~, ~. n: ^細節決定成敗,此為消防系統,不敢馬虎,謝謝各位!
4#
發表于 2012-11-9 16:48:28 | 只看該作者
用電子探測?不太可靠吧?重視可靠性的地方,連警鈴都是用水驅動的。
/ a: J4 |" J  z, R1 A& _8 s0 o我聽說一般的噴淋裝置是用一個蠟球堵住水口。若起火,蠟融化,水出來。根本和電無關。/ o7 I* g, C4 i5 G1 \: l
要不你用記憶合金之類的東西,受熱后變形,打開水閥?
5#
 樓主| 發表于 2012-11-9 16:52:51 | 只看該作者
wugamp 發表于 2012-11-9 16:48 9 s' a+ P# M4 Q  P4 H
用電子探測?不太可靠吧?重視可靠性的地方,連警鈴都是用水驅動的。, y; V3 v& K$ `3 u/ y, a) S/ T
我聽說一般的噴淋裝置是用一個蠟球堵 ...
) J( j4 d) W! e  U1 w+ E) @% n
這類噴頭是熱熔或者玻璃球開關型的,玻璃球在大約60度時爆裂噴水,但是此處噴水使用在比較重要場合要儘量避免誤動作的可能性,所以考慮加入電子感應,電子控制。你的提醒很重要,我要考慮電子控制系統在失火狀態下的動作能力和保持噴水的能力。謝謝你!