電加熱器總功率選擇的計算

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-2-28 11:01:54 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
與大家分享

電加熱器總功率選擇的計算.doc

134 KB, 下載次數: 1865, 下載積分: 威望 -10 點

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-4-4 15:23:53 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

請教:

3 e/ ]* t+ O; E) p1 F3 ~

我現在手頭有個案子..以前沒接觸過..是一個高溫房..

7 }4 q# S1 k2 e7 h

溫度要求:150+-5攝氏度..

: k- ^' ~: C5 W) M: g% n2 W+ P

系統采用電加熱循環風系統..

+ ]+ W8 S9 J( z+ I8 u

請問??電加熱需多少功率才能達到此要求..

3 g; L( m' _! |: ^

望答!!

1 D1 `8 @6 K. F; p8 i4 [7 {

 

3#
發表于 2007-4-4 15:50:42 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

你提供的數據太少了。按樓主的公式套一套。沒有的數據去找。
4#
 樓主| 發表于 2007-4-4 18:21:12 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

土豆weer 網友你好!
& l& Y4 z9 I! B( K0 _7 J* g  你的設備是用于什么用途的,高溫房的體積容量多大?線速度是多少?加熱多長時間?& w; F8 J, d" |' g2 l$ J
我估計你所需的電加熱功率要大于24kw以上,能提供以上數據才能確定下來。
5#
發表于 2007-4-5 15:49:57 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

感謝樓主支持." f$ Y! Q5 i( n6 g; v
本人是從事潔凈設計..朋友委托我幫忙設計..老化房..及高溫房.
) q" i. Z, `* F) w& ^對這方面不是了解..
- ]4 L/ f5 ]+ p- u' X現在有一個案子..
/ E% W! f# A1 v% l' @. Y1 L' W- y房間尺寸;3*4*2m(W*L*H)
& k# [* V3 T; D/ W% Z要求室內溫度達到...150攝食度.." i# g! [! y2 L  C( L
系統采用電加熱循環風系統.' ]% ?5 r/ N3 f5 `* `9 g4 d
室內溫度采用PLC控制.一次實驗時間設訂0-100小時..:  O8 ?* }' _/ I
老化室(空載)自室溫升至設定的工作溫度時間小于30分鐘,恒溫后加熱功率小于加熱總功率的15%  
6 E- I3 ?. G7 @- z4 Y為滿足其氣流的均勻性..設計送風量1200M3/H.相當于換氣次數N=50次.
% L4 o9 m% p$ A* ]9 d氣流組織;采用側下送,頂回..+ L# \5 H/ @' @
電加熱如何計算..等待支持!!!
6#
 樓主| 發表于 2007-4-5 21:37:43 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

土豆weer 網友:$ H' y, a5 E. w: N4 I, U- E
    你好!怎么這么巧!我剛完成一個和你類似的產品,回風結構驚人相似,我設計的外形尺寸是:4000*1860*1800(L*W*H),設計功率是雙加熱器總計24KW,PLC溫控,溫度為150度,離心風機送風。
7 ^+ o" A: h) \) a: L6 g% D5 }   
7#
發表于 2007-4-5 22:13:18 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

1、首先需要確定升溫時間(H)和溫度差(度),多長時間從多少度升到多少度,這個參數很重要。如果時間要求很短,那要求的加熱功率可能就很大,浪費能源;如果時間長了,設備的準備時間就長,需要一個平衡點。
5 @. {3 r! d" B+ i8 a0 N2、主體設備內空氣的體積(立方米),包括管道,估算一下。
: ?8 j* J+ k1 @4 @4 U- O3、空氣比重1.16(Kg/m3),比熱0.24kcal/kg℃.) M; `, d. d0 D
4、還有加熱效率,一般0.5~0.6。& k' F, v8 ~5 F7 ]
我已經給出三個參數,其余兩個不難吧?按下列公式計算:加熱功率(KW)=(體積X比重X比熱X溫度差)/(860X升溫時間X效率)。' p6 o9 M* A- v# g; F& x
如果溫度精度要求高,可用PID方式控制,否則有溫控表進行通斷式管理。
5 W1 }/ x- B; X1 t7 v  G經驗公式,概不負責。9 c$ m$ v8 r$ `5 Y. m% u3 o
8#
發表于 2007-4-6 20:14:00 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

樓主...能交個朋友嗎
" R0 W5 B% U) h我QQ:4288713   
3 X, a( [" K5 R1 ?EMAIL:ywh_sz@126.com, ^6 Z7 N$ m1 ]1 }
順便把我的設計方案傳上..& M8 ^* H7 a. i$ h
請指點一下...

高溫房.dwg

69.28 KB, 下載次數: 226, 下載積分: 威望 -10 點

9#
發表于 2007-4-6 20:17:06 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

圖紙:2007版../ D: u" y/ R1 n6 y- @8 I

8 ?) E$ k8 r  B3 B4 R現傳上dxf.文件
10#
 樓主| 發表于 2007-4-6 21:52:44 | 只看該作者

Re: 電加熱器總功率選擇的計算

你的版本比我的高,沒辦法打開。0 @* M* M6 V9 ^