在教科書里找了一道近似的例題套了一下。溫度分布近似為。
6 W2 Q; | A& j# ]0 O氣流側溫度遞減為258度,管壁溫度差為2度,水側溫度差為10度。9 A, D& ?) B/ F6 Z& U5 C; I
也就是:氣流中心280度,管壁氣側23度,管壁水側20度,水側10度。- l6 R& m* Y8 O1 v, ?( ~) t
就算水側給熱系數再大一些,管壁氣側估計在30度附近,管壁附近的薄薄一層氣體的溫度也就在三十多度。
! y, }, G/ [/ h# Y F: X2 X6 ?# _可以看出管壁附近氣體溫度低于露點溫度58度,所以管壁附近的氣體會結露。5 ^$ z4 _% k' G+ y7 h: j0 ]# G t
5 M' T" I5 v4 I或者說,30度左右的氣體,在大氣壓下能承載的水汽含量為4%左右,
* j0 H$ @; y# U入口的氣體水汽含量為18%,則多余的部分,便以液體的形式流下來了。& z5 L* h3 S. |5 ?* V$ C
9 c$ y$ Z- a6 r: [如果說解決方案,前面有朋友說過提高入口水溫,是一個辦法。
! Y0 H* M( D) z+ I* ^還按照上面的溫度差來算,入口水溫提高后,管壁氣側的溫度也會提高,高于露點的話就不會結露了。
" U f3 ]& a$ J提高水溫也需要外加能源,如果覺得浪費,不如就在換熱器下面加一個盛水的部分,反正壓力也不高,就是排水麻煩一些。 |
|