這些日子領導交給了一項工作,設計一套空調通風系統,空調機組是外購設備,我主要就是設計通風管道。8 V& Q( J B9 w, w* N
順便說一句,我上面有兩個領導,一個小的,是個組長,一個大的,是總工,都是搞機械的。
& ]2 c7 q7 K1 z5 K
% Q- D, x* w2 a' f起初的方案討論上,總工就說管路用pvc圓管,外有保溫,一端出風,為了節省冷氣,一端還要回風,整個管路的縱向長度是35m左右,而且要求一臺空調帶兩個地方。于是我回到下面算了一下,管道阻力加到一起要在8000-10000多Pa,空調的壓力才不到2000Pa,這還沒算閥門、軟管和三通的局部阻力,可以肯定,風完全打不出去!“聰明”的領導事先也想到了這個可能,告訴我在四個末端各加一個軸流風機,作引風機。我想了解風機的朋友都知道,軸流風機的壓力才多大?對應的風量才200多Pa,純粹亂搞!根據軸流風機的性能,當風機的管路不暢,甚至流量達到0時,功率將達到最大,有燒電機的可能。1 I- [) r9 R' N' y. z: _+ a0 ^3 ?
& I0 m5 I8 i4 g. i2 |( c& ~' y
要解決上面的問題,就是要最大可能的加大風管截面積,于是我上網找了下,看到復合風管很不錯,重量輕,易安裝,直接使用,不用再做保溫,價格也不貴,于是,用復合風管做了個方案,阻力算下來大概在1000Pa左右,空調可以帶起,就算真的有了問題,只要把回風管一甩,絕對沒問題!
$ l# j* y; ^; ^0 M+ c
% K+ z0 D7 b% t+ d于是和組長提了這個方案,也不止一次和他說原方案的阻力太大,開始時把我的方案看了看,后來就否了,要采用領導最初的意見,我又和總工說了一下這個問題,雖然我知道不會有什么效果,果然他很外行的說:管道很暢通,沒有多少阻力,加大風管沒有意義。他好像根本不知道風速、管徑和管道阻力之間的關系,以為那是自來水,打開閥門就有水出了。好了,我能做的、能說的就這么多了,意見也提了,建議方案也給了,做出廢品就怪不到我了,就當老子這次陪你們玩了,讓怎么改怎么改,讓加啥加啥。! @; ]! L7 ]3 x0 l) i' P- }- H
其實這個項目是有一定重要性的,這兩年全國近百家單位會涉及到訂購這項設備,我們這是第一次設計,按照領導的想法,第一次賣出的這個要作為樣板產品,作為后續客戶的宣傳素材,做出廢品,結果可想而知。
. E* ?4 X* V, G& S# N! K2 a, c8 L& O8 s2 a: J
再說說這兩個領導,組長不否認有他擅長的一面,但此人是那種領導說就聽啥的,不反駁,不較真,遇到問題就聽領導的,他的想法是:領導就是權威,絕不忤逆。總工50左右歲,機械專業,腦子轉的比較快,但也沒少設計出問題產品,自以為是權威,懂的他懂,不懂的他也以為他懂,就拿這次的管路設計,這是純純粹粹的暖通專業的東西,沒看過流體力學就沒有發言權,以前還有很多有關通風除塵的設備,沒有一臺能正常用的,但他就是不反思,以為是結構的問題,其實是他根本不會選風機,不懂流體!9 R b, S5 Z4 Y3 _
' h/ u6 l$ c$ T' x- w R( g7 o說了這么多,除了發發牢騷之外,也想奉勸各位,可別太把自己看的很nb而小看了周圍的人,當有人來和你討論問題的時候,別拿著,別不懂裝懂,被人家看出來只會背地里恥笑你,這還是輕的,到了不聽勸告而出了事時,就等著擦汗吧。 |
評分
-
查看全部評分
|