這不奇怪。
2 w. r4 [) b# E俺遇到過一次,改造老設備,那設備的原廠圖紙都很熟悉的。保留了原來的變頻器。
X& C: r' Z( o, C' P8 C配線作業在俺去的時候就快結束了。
! `3 F, R j! s* [$ _1 @配完線,讓電工檢查了下線路,他說好多接線柱都沒了,還特意提到變頻器上也少了個接線柱,他自己找了一個補上了。這是第一次可以發現問題的點。錯過了。
7 |* \, C5 }- n, _7 J) V/ `一上電,放炮了,變頻器直接炸了。還是認為是停機太久導致的,也沒多想。換了個變頻器。這是第二個點。又錯過了。5 S& n; S1 @6 U# b5 z
變頻器換好,試機,動作正常。/ i" Z* n/ m. j6 [- }% W
但很快發現不對勁,電機發熱嚴重。畢竟是老電機,懷疑電機有問題,拆接線盒。發現接法不對。電工說當時怎么拆的,然后就怎么復原的,絕對錯不了。5 X: W, q( x* z4 {6 M0 b/ B- w
這才明白過來,趕緊找客戶確認,他們說是他們自己換的220V的單相輸入變頻器。因為當時他們恰好有個這種變頻器,所以就改了輸入,改了電機接法。
* Z- e$ u1 `& v2 ^, |' C' o等于是一個小小的先入為主的疏忽,燒了一個變頻器,一個電機。 |