11#
發表于 2015-5-10 22:04:22 | 只看該作者
sbams 發表于 2015-5-9 09:05
) S1 C# r& O* V* t: l7 ?7 z那幾通的,一進一出好像氣壓很小
- B% Q+ D- }' n' i" V/ o
氣壓和幾通的閥沒有關系,閥的作用只是開閉和換向,你選用兩位兩通DC24V的就可以了,一位通氣一位截止。繼電器,電磁閥都是用24伏電壓,感應器控制時間繼電器線圈的得失電,從而控制繼電器觸點的閉合,繼電器觸點的閉合控制電磁閥線圈的得失電,從而控制閥芯換向。' o) \, c: e% H4 t  p% i
12#
 樓主| 發表于 2015-5-15 22:12:45 | 只看該作者
bearboy88 發表于 2015-5-8 18:04 5 Q' E2 D' ]2 l
為什么要用5通的呢??

) t6 N* C% ^" n% H2 w 我要用這個時間繼電器來控制延遲斷電,接近開關是二線常開的,電磁閥,時間繼電器,接近開關的線要怎么接( |" ]' W1 S% `1 H( I" J' d' V
13#
 樓主| 發表于 2015-5-15 22:15:07 | 只看該作者
liuboy 發表于 2015-5-10 22:04
" s+ |' Q8 L* y8 I5 ^氣壓和幾通的閥沒有關系,閥的作用只是開閉和換向,你選用兩位兩通DC24V的就可以了,一位通氣一位截止。繼 ...
3 F: E% x; G0 n, J6 E' C
這種時間繼電器要怎么接在二線接近開關跟電磁閥上,都是交流220v的8 Q# t* a8 Z% \* d; V+ A# X
14#
 樓主| 發表于 2015-5-15 23:52:04 | 只看該作者
bearboy88 發表于 2015-5-8 18:03 . I5 p; S% E: Y4 r& V. b
最好一樣,方便接電路,如果不一樣需要加中繼
5 s7 o0 u( d5 F3 y6 ]) i' i
這時間繼電器這樣接對嗎?電磁閥接2-7,電源接1-7,接近開關接4-2對嗎: Z  d! N3 q; b8 k( h
15#
發表于 2015-5-16 07:44:44 | 只看該作者
sbams 發表于 2015-5-15 22:15 / S# R- `- E' K
這種時間繼電器要怎么接在二線接近開關跟電磁閥上,都是交流220v的
6 K9 ^8 O9 g: h/ s) @2 L$ i5 T8 Y
接近開關和線圈27串起,41是常閉,43常開,電磁閥線圈和43串起,這樣感應開關得到信號,27得電,43閉合,電磁閥接通換向。時間轉動上面圓蓋設定。
" U/ x8 [9 m  o7 @
16#
 樓主| 發表于 2015-5-16 08:36:41 | 只看該作者
liuboy 發表于 2015-5-16 07:44
1 Q' R# J2 s( S) f接近開關和線圈27串起,41是常閉,43常開,電磁閥線圈和43串起,這樣感應開關得到信號,27得電,43閉合, ...
0 W. D+ ?* d& r8 k
那電源接哪?我那樣接不對嗎?
6 p. ~- ?0 g8 t+ a0 ?" V& _1 e
17#
發表于 2015-5-16 09:51:53 | 只看該作者
sbams 發表于 2015-5-16 08:36 : u& T+ Z" Y- k
那電源接哪?我那樣接不對嗎?

0 z" H) B: G, y$ q0 D7 t& q* z2 g你是完全不懂電啊,你那樣接完全是亂接,電源肯定是由感應開關接入繼電器線圈流出,從繼電器觸點流入,電磁閥線圈流出啊!, |9 C8 l# g4 _' M& D2 m0 s
18#
 樓主| 發表于 2015-5-16 10:08:42 | 只看該作者
liuboy 發表于 2015-5-16 09:51
& C! A4 ]: U* P9 R( T" ]你是完全不懂電啊,你那樣接完全是亂接,電源肯定是由感應開關接入繼電器線圈流出,從繼電器觸點流入,電 ...
0 Z6 ^4 Y1 f4 h& S! W0 s
那應該怎么接  }. r' r' ~) n
19#
發表于 2015-5-17 22:07:30 | 只看該作者
把燈泡換成電磁閥 S 換成接近開關+ l, X5 s* G; w) L

/wk/d8e91875d1b06c8672a05eabcaa45a25/0.png (61.66 KB, 下載次數: 67)

/wk/d8e91875d1b06c8672a05eabcaa45a25/0.png
20#
 樓主| 發表于 2015-5-18 09:11:28 | 只看該作者
小羊tec 發表于 2015-5-17 22:07 & n% E- p1 w- e- f- w
把燈泡換成電磁閥 S 換成接近開關

$ O) O7 Z" ^. ^8 A2 {這樣接是延時通電,不是延時斷電! ?# y# w$ A& F6 S) S