這里的啟動應該是全部風機同時啟動,怎樣避免風機轉速不一致,有的快,有的慢,甚至反轉的情況?
# k( A |- [: E8 u, F1 x5 u- s' Z [5 N- T' T. ]8 c$ F
查了一些資料,俺的猜想:
6 q$ ^1 i& l1 B' {, O. y2 z2 y; T; A- ]
$ q7 `2 s. b! F+ A5 |# ]; y0 o 出現以上原因,是由于電機電纜過長(100臺風機,電纜得多長?。?,造成分布電容過大,加上變頻器輸出脈寬調制的方波含有大量的高次諧波,使漏電流增大,造成波形嚴重畸變,才出現風機反轉等的現象。. y7 ^$ f) i. m+ s
c8 y6 F2 {6 O0 t, x5 J$ M3 S8 D
轉速不一致,可能的原因:(1)風機負載不同,風機軸承的摩擦力增大什么的;(2)還是波形的原因,電纜到每個電機長度不一致,波形畸變程度不同,結果是風機輸出轉矩有差別,造成轉速不一致。
8 \0 B7 P$ m6 ?- }% ]' {1 M ; E, }* L( p2 |3 C$ _4 P
解決方法:在變頻器輸出側接入電抗器,或減小變頻器載波頻率,抑制高次諧波;用單條動力線引到現場的電機處,再分散開供電,以減小分布電容。
0 B" B" F# d; R) ?; Z8 S3 w. C! n/ U! q' O& ^( Z' D. d
啟動過程:多臺風機并聯接到變頻器上,同時啟動,這個啟動過程,俺除了知道給變頻器一個啟動指令,再控制它的頻率(多段速、外部模擬量或走通信),設置一下加速時間外,實在想不到還有其他啟動方式了。螺旋線大俠又說,和變頻器本身的控制無關。那怎樣處理這個啟動過程才能解決風機轉速不一致,甚至反轉的問題呢?單臺風機順序啟動是否可行?變頻器多段速驅動?
+ E" s- h: R8 e' u; u 以上純屬俺的瞎想。- n0 n) i2 v5 Y9 l8 h( O
( n% _2 a$ i3 |1 v8 {2 D
望大俠賜教! @螺旋線 @2266998 |
評分
-
查看全部評分
|