本帖最后由 ipqjj 于 2017-2-3 18:18 編輯 : M3 t5 s4 X) J; }4 A/ a4 X
7 D3 p4 O- s: P2 H壓力開關和壓力變送器用過很多種,機械的、指針的、數顯的都用過,但沒用過你這種。
$ o6 P- g5 n3 x- z( O8 e# l原理都是一樣的,可以SP上限,RP下限配合電路把壓力控制在一個范圍。7 y4 N6 s' i) W+ k4 V5 s# \& n
當sp>rp時顯示no下方的圖樣 如圖424bar的壓力開關 sp=400 rp=380.% h9 W$ N# }) u! l/ l+ f
表顯壓力 424大于設定的SP壓力400,SP接通。 不是SP大于RP
0 ]; f) W3 L2 Y/ U- Q6 M) J1 E 當sp<rp時 顯示nc下方的圖樣 如圖83.2bar 的壓力開關 sp=85 rp=90 這兩個開關都輸出正常(燈亮)
8 q, J1 K" r+ k 表顯壓力83.2小于設定的SP壓力85,SP接通。
, v9 F, c q, j你這兩組壓力值范圍設這么小是作高低壓報警用。
) r9 {) U# v* w% Y/ m5 v" H% o% R其實就是一個常開一個常閉F11-F12壓力報警范圍2.5--3.3
t: W( [; j' U% rF14-F15壓力報警范圍4.2--4.8
3 T4 H+ b t1 c- n, e# n! d$ h k% h# f5 Y- ?3 b% P. }$ R
|