土建施工方為了方便預留二次澆注孔定位,所有設備的地腳螺栓預留孔盒全部采用一次性鐵制盒子,以后不準備取出。在現場我們發現大部分已經澆注好的預留鐵盒已經和混凝土分離,事實證明這種方法不能保證二次澆注和一次基礎的結合強度。以后安裝設備時地腳螺栓只有放在鐵盒里單獨澆注,雖然有些是采用的下面大、上面小的盒子,這種方法雖然短時間不會出現問題,由于結合不好,在以后設備運行過程中隨著設備的震動會引起盒子里地腳螺栓和混凝土一起晃動,導致鐵盒周邊混凝土和鐵盒產生磨損,地腳螺栓會逐漸向上被拔起,出現地腳螺栓松動,后期補救有些孔內壁雖然焊了些鋼筋但外殼體和和混凝土的結合不能保證, 現在大部分已經出現分離縫隙, 以后二次的混疑土澆注和鐵盒的內壁也會產生縫隙, 以后設備運轉時潤滑油會隨著縫隙浸入基礎內部, 對基礎造成更大的隱患 , 嚴重影響設備安全運轉。 ' G6 b" p8 c9 J7 p! }$ \
報告已經上交了,可領導還是這樣執行,馬上設備就要二次灌漿了。 5 U6 \$ d+ ], S, O
現在很是擔心以后地腳螺絲松動該怎么辦! ( z2 ^5 b9 g. s# a5 v5 c6 f
9 {+ `5 b9 l2 J- C8 S( w
請大家對上面的現象進行討論,土建這種預留孔的方法到底可行嗎
|