原帖由 空山大禪師 于 2007-12-13 01:02 發表 2 \) T0 z! c- h
可以阿,看PID 要求。
4 f' o ^- K% M; w3 | v如果風機變頻用來調節穩定風源系統壓力,風門用來調節負載壓力,控制對象不同,可以單獨設置回路和整定參數。風門慢,變頻器快,類似電源穩壓器。3 D( w# f0 h& N0 |7 x
& ?: j8 Q ?" T6 i* k如果同時調節一個被控參數,可能會有耦合 ... `) x1 @1 o! G6 ^
1 ~* I! Q0 a, i5 ~0 [- |' a+ x
( ^5 Q+ Z! g9 l s2 i好象有點明白了,( x. N% E! ?" R* v! B0 I8 g' ]
風機變頻器是用來調節穩定風機流道的系統壓力(風管入口壓力),風門用來調節負載壓力(風管出口壓力),控制對象不同。在風管流道中還會有風管的管網阻力.
4 h5 ^; v9 _3 q }' @" ^, r% F8 I. v4 R' F% E* k& H1 Y$ V
針對風門慢,變頻器快,類似電源穩壓器。如果同時調節一個被控參數,可能會有耦合干擾,只要一個就可以。
) d- O, V o' a+ @- v* e i該怎么理解? |