儀表控制柜上的AC相電壓、AB相電壓、BC相電壓是干什么用的?

[復制鏈接]
1#
發表于 2007-9-17 22:16:38 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式

附件圖中儀表控制柜上的AC相電壓、AB相電壓、BC相電壓是干什么用的?

9 { _, {( }; t) F7 P& G

 

回復

使用道具 舉報

2#
發表于 2007-9-17 22:22:22 | 只看該作者

Re: 儀表控制柜上的AC相電壓、AB相電壓、BC相電壓是干什么用的?

蕭蕭天竹 友好!
) w. w; g% r" e+ J9 O1 y# }% C' O5 C1 l3 J6 g5 ~) y
用于查看相間電壓是否平衡和是否缺相。& `5 \, l5 w) T; E- e1 X

1 \" T0 N. X* {7 r, ]syw  070917---22.22
3#
 樓主| 發表于 2007-9-17 22:22:51 | 只看該作者

Re: 儀表控制柜上的AC相電壓、AB相電壓、BC相電壓是干什么用的?

忘了上傳附件了,見下圖

本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?注冊會員

×
4#
 樓主| 發表于 2007-9-17 22:29:15 | 只看該作者

Re: 儀表控制柜上的AC相電壓、AB相電壓、BC相電壓是干什么用的?

原帖由 syw開門造車 發表 ( l ]& b" W) }# J 蕭蕭天竹 友好!

用于查看相間電壓是否平衡和是否缺相。

syw 070917---22.22

: y3 ]8 _; P- F! X0 M

 

7 n9 |6 ^" ~" @

    沒想到您回答得還挺快,我都還沒有上傳呢,我想問問  儀表柜上的相間電壓是否平衡和是否缺相對于系統的穩定是不是有影響呢?為什么保持相間電壓平衡,和不缺相

5#
 樓主| 發表于 2007-9-17 22:29:59 | 只看該作者

Re: 儀表控制柜上的AC相電壓、AB相電壓、BC相電壓是干什么用的?

還有一個問題需要補充,那是不是所有的儀表柜都要有電壓表和電流表了?
6#
發表于 2007-11-20 18:53:09 | 只看該作者
不是所有的儀表柜都要有電壓表和電流表
7#
發表于 2007-11-20 18:56:44 | 只看該作者
配電柜上也有,
8#
發表于 2007-11-21 14:26:10 | 只看該作者
樓上說的對,就是那個用途,我以前是電工,
9#
發表于 2008-4-1 15:15:33 | 只看該作者
企業一般三相電都不是平衡的,在變電室電控柜都有電壓和電流表。設備上要是也配三相電壓和電流表就是大功率的負載。
10#
發表于 2008-4-1 16:27:43 | 只看該作者
為什么企業的三相電都不是平衡的?/ [/ g3 e: P. O( z. m
如果不平衡對設備有什么不利的影響?
; Y4 `  G2 S/ K) W3 h那是不是大功率的設備都需要配備一個穩壓器?
, c4 f* d) H! T3 a0 Y不懂,望高手指教!