7#
樓主 |
發表于 2008-1-22 13:33:04
|
只看該作者
答開門造車友:$ V/ J C8 n6 {
1、設備電控采用了三菱的Q系列PLC。
) A, |5 y+ D! ?2、加熱強度調控用比例調節,使用固態繼電器,以2秒鐘為一個周期,加熱比例分別為100%、80%和60%。實際上也是一種通斷切換方式。
G" {% N1 f6 u+ c7 A3、400塊加熱瓦采用坐標標記,可以清楚確定損壞的是那一塊。
U' \+ K' X; j- N6 d4、用了200個開關輸出的電感器,每個電感器穿入上下兩塊加熱板的同編號加熱瓦的相線。檢測電感器有否感應電流輸出來判斷加熱瓦的好壞。
' F/ z5 [1 _7 a6 E, k5 I: O0 A" |加熱瓦的控制,可見文獻不少,談不上技術機密。在線檢測在網上好像還搜不到國內實例。4 @4 G4 A" j n3 _
下面貼出加熱控制柜的照片。! U1 R' @7 N1 ?5 B2 S9 H+ H* }
背面:
/ c* C$ h3 h, [7 m* x7 R在柜內和門板上安裝了控制上加熱板的200個固態繼電器和200個電感器。黃色的是固態繼電器,綠的是電感器。9 S. L- r) c% y! e
P1020282a.jpg (72.38 KB, 下載次數: 174)
下載附件
保存到相冊
2008-1-22 19:03 上傳
7 C) l4 V9 M: {1 ]1 t# |+ @8 r+ X# h
正面:3 A& v( _4 x# u
最左邊一排雙層接線端子,連接由電感器而來的線,兩排單層端子分別聯結上下加熱板的固態繼電器和加熱瓦。中間是控制下加熱板的30個固態繼電器。9 ^& r! p, z* q( E
P1020280a.jpg (45.36 KB, 下載次數: 167)
下載附件
保存到相冊
2008-1-22 19:03 上傳
$ X- K7 M2 \, N' }3 e/ G+ K
' A" g- R" B/ a! E1 \/ s這是主控柜內的PLC。) q" N' Q4 m, A/ d0 E- a0 S
P1020285a.jpg (58.66 KB, 下載次數: 164)
下載附件
保存到相冊
2008-1-22 19:03 上傳
C/ U& l' |8 j! N8 v# [
* u$ a6 W, h6 c" U0 X2 _; o m3 {
[ 本帖最后由 害怕伏櫪 于 2008-1-22 19:03 編輯 ] |
|