害怕伏櫪友好!/ q1 H p* s. @# u0 ?( ]( _" [
2 \- J0 L& W+ W: w, \ T& ^/ o; f9 k我在4樓的發言中,之所以首先問到“是否采用了PLC?”,是因為,就在半個月前,
: {4 |$ j) E" ~$ ~) f" o我們還在另一個帖中談到PLC的問題,具體見下面鏈接的第43樓處,從那個帖中看你好4 c* \9 G h$ N/ [8 S- c* X3 h
象對PLC還不很熟悉。但從你在主樓處提到的“全部400塊加熱瓦度可以在線檢測
% J2 B3 g! _2 c% [" I8 `* M; s6 m損壞與否。”來看,我的第一印象是,如果不采用智能控制、檢測方式,而采用
- T, g/ Z$ h8 p5 T3 n邏輯開關控制方式,工作量將是十分巨大的。. n3 _) U! |& H; Q
4 @5 N4 u/ A0 s從你在本帖7樓處的介紹,十分巨細,一目了然,原理十分清楚!; b# x9 y: E5 @
有一個問題還想再做探討:電感器對于單塊加熱板檢測,以監控每塊加熱板工作情況是$ v! h) a- b( S
十分必要的,但用了那么多“固態繼電器”,感到有點浪費,完全可以采用多個加熱板
! E' p3 R: m2 H2 q6 @5 q并聯再加幾個大電流的交流接觸器方案。
, n- @! L8 A4 C
5 J, u, E5 s; I, k& S/ s采用這種大量多分支路并聯方案,只有一種可能,既:該機器時常要用到區域局部加熱。
$ w8 u3 Z. P9 ~9 y: }1 @不知是否這樣?除此之外,想不出為什么要這樣做?
1 @7 `& v c, y3 L j) h. r
v- F- {0 U' u2 L' c謝謝你的詳細介紹,你的設計相當的好!
) P( J" M( b# I: E! i I/ @: G; d3 [$ D/ A7 j4 S1 s
syw 080123---05.15" N- T/ w% O/ P3 `) _. F4 k* H
( T9 {. o; E# n, w8 ~& o
9 |+ J( X, @# a6 r( o: J, n
//***************************************************************************
6 r9 k& O6 A9 z" {( V c9 N設計開卷縱橫剪線---請教 --------------43樓(08年1月7日的發言), W. Q7 k7 j" ^2 v7 o P- F: z