4 k" y7 K8 {* b( u
在進行伺服定位操作之前,一般都需要先進行原點回歸,否則伺服電機不能正常工作,會報警提示「原點回歸未完成時啟動」。
+ L$ t7 l7 Z0 {. R$ k+ g. s2 V" }9 }# W" e: f3 V
那么,為什么要進行原點回歸?怎樣進行原點回歸的操作呢?7 O, u& H& [7 K2 q! e" P: ]
1 p8 L" i6 u: u( F7 Y: y9 P9 |伺服運動控制的原點回歸8 G4 ~3 h/ X0 J! r q
7 h A Z+ u# }/ O
一、原點回歸的必要性: k( u, E+ X/ q- C0 U1 v0 ?' j/ V
: @) g7 ~! E' z4 P8 k: _
1所謂定位,就是要讓伺服電機走到一個確定的位置。
E6 F8 P8 n1 V. j: [! o% ^! D
# |. X4 ~; |# o; O2 p7 A) x4 y( A2這個位置可以是增量式的,也可以是絕對式的。打個比方,我們現在在路上,我們要往前走10米,相當于我們的位置要往前增加十米,這個十米就是一個位置增量。+ d3 h+ t0 ]" p. {
' f C- g' T3 J" Q: z8 o+ U3而如果我們要去這條街上某處地方的咖啡店,我們就需要知道它的確切地址,假設這條街的地址不是門牌號,而是從街的一端開始為0米(基準位置),這樣就能確定這條街上每個位置的地址,比如這家咖啡店的地址是這條街100米的位置,那么這個100米就是一個絕對位置,我們不管在哪一個位置,都能通過走到這條街100米的位置找到這家咖啡店。- Y! }) ~/ q0 w6 r N. v6 `3 Z
7 ~- R7 f5 z* k, Z4在定位指令里,就分為增量式的INC指令和絕對式的ABS指令。, H3 Q* J: }: }. I4 d
. K# C# W9 G; D' z! _
5增量(INC)方式
+ g8 j8 \5 r2 ]+ E% M- V6 k. l! B$ R" N4 H4 Z3 _0 n& r+ s' v5 M
以當前停止的位置為起點,指定移動方向和移動量后進行定位。1 |- R/ d* p i' P$ R q+ Y8 Q0 z
1.png (19.17 KB, 下載次數: 339)
下載附件
保存到相冊
2018-8-23 11:41 上傳
6、絕對值(ABS)方式0 y$ _* K$ c Q7 ^+ Q/ J, O# D
& Q3 r0 b" n+ J/ H
定位到指定的地址,該地址是以原點為基準的位置。
$ w8 [4 w; D! l0 J6 C
1.png (16.56 KB, 下載次數: 380)
下載附件
保存到相冊
2018-8-23 11:42 上傳
7、所以,當我們需要進行絕對式定位時,我們就需要對應的機械系統上具有地址,這也就需要一個基準位置,通過這個基準位置去確定機械系統上的每個位置的地址。而這個基準位置,在伺服定位系統里稱為原點。
- Q1 G& q p( P. A$ G3 c4 I. C
" q8 y4 S3 M$ \7 X5 N二、兩個信號
* S' h9 {; ^5 d6 F+ B% e
. x; x1 o% n9 }6 I7 B5 c" C% _% D1、在三菱的伺服定位系統里,有兩個關于原點的關鍵信號:
# F* Z* b8 p- h- r
; r+ p4 z' V h4 U2、原點回歸請求信號(原點復位請求標志)
8 Y8 }7 E; H2 I/ t, T! A; T
' n5 u8 `7 O7 k9 x' T' p" X這個信號ON的時候,說明伺服系統目前沒有原點,需要進行原點回歸。
6 s2 G( I0 p, W, \/ |
. W3 K4 l9 P' q; U' f3 |3、原點回歸完成信號(原點復位完成標志)
8 u4 ?( X1 d# h* F; h9 v; R/ G" t6 N* n
A' `+ X! B b: E: W8 H) ]當原點回歸執行完成時,該信號會ON。然后如果執行定位或者其他正常方式使得伺服電機離開原點位置時,該信號會OFF,但是此時原點還是存在的。" ~0 L2 W( Q/ f2 G4 { ?
, T: \# Q, G5 g) o
4、判斷是否需要原點回歸可以借助原點回歸請求信號,而不應該借助原點回歸完成信號。
v# `. G1 B3 y# Y% j- e; q- u. ]* q; k
對于增量式系統,每次斷電復位、重新上電之后都需要進行原點回歸。
' ~8 a7 {: y; R l" |' b# ^2 H9 U% h
1.png (72.29 KB, 下載次數: 408)
下載附件
保存到相冊
2018-8-23 11:48 上傳
5、對于絕對式系統,由于伺服放大器裝有電池(也需要在參數里設置使用絕對位置系統),可以保持伺服電機的位置,所以一般情況下,只需要在剛搭建系統時進行一次原點回歸即可。當然如果后續發生原點位置丟失等情況,就要重新進行原點回歸了。這里是否需要原點回歸也可以通過原點回歸請求信號是否為ON來判斷。
/ t. q0 s" V6 T, O. q `1 E; j c+ i. r. T' o& D- m
三、常見的原點回歸方式1 `: ^: L/ t" c) [5 U( v! {
- P* q6 e; M- g9 p8 s+ m1、數據設定型/ N. h+ e) p! x- ?) o+ V- e% ~
& D$ o' x0 ~- @# P8 M6 V
這種方式是把當前的位置設置為原點。所以,這個時候不管伺服電機停在哪一個位置,只要進行數據設定型原點回歸,現在這個位置就是原點位置。所以,這種方式下的原點回歸操作,伺服電機是不會動的!6 b" a- T" ]- q0 ]( c9 X# |- U) {
$ T3 K6 `6 t0 k) Z
2、當伺服不需要進行絕對值定位時,比如只是速度控制、轉矩控制,或者只需要增量式定位時,都可以使用這種方式。0 r( f' @- A4 B" f. y# b
( j, d- q( h: K: V0 W& _; p6 O3、伺服參數里默認是原點設定條件選擇為『電源開啟后需要通過伺服電機Z相』,所以在進行這種數據設定型原點回歸時,要么把這個參數設置為『電源開啟后不需要通過伺服電機Z相』,要么先進行JOG使伺服電機轉動一轉以上,再進行原點回歸。. b7 ~/ Q8 S4 j' @. ?
6 E3 P, x8 x0 C5 _+ |6 v4、近點DOG型
: I9 j% j: f `& P* ?: e
" H' K7 p0 d$ U# W' o, \▼什么是近點DOG?
/ I( O/ {4 N1 e* T7 ^: i3 O. _7 E9 P3 _
近點DOG實際上是一個傳感器信號。我們需要確定原點位置,那么怎么確定呢?通過JOG讓伺服電機轉動,目測它轉到我們想要的位置,然后執行數據設定型原點回歸?這樣當然很不準確。
6 f* u5 h7 b2 V" K4 J
2 M8 J9 L% R C6 L& ~0 l5、那么我們是不是可以這樣,在我們想要確定為原點的位置,加一個標記,然后伺服電機走到這個標記位置時停止,把伺服電機當前位置規定為原點?當然可以!
1 Z. Q" s' l5 c; z* ?- o3 d/ X8 X2 g# E* Q5 h9 w6 a M/ b9 o
6、所以,近點DOG信號就是這樣一個標記。
% @ \; g, ~# n: g" K |
評分
-
查看全部評分
|