|
暖氣空調自控系統
- N% M, ]! \1 T產品功能:5 w3 c' m+ G% ]6 p( m' D
1、系統遠程、就地雙模式可控。
; w0 R$ E+ |- \2、新風自動/手動啟停調節
S% X0 p8 \$ @/ E3、恒溫恒濕控制:通過耐特PLC的PID計算,智能調節冷熱水閥,冷水閥、加熱閥、蒸汽閥等控制溫濕度的恒定
# S. b- J e! n5 ^4、高精度控制,直接連接室內高精度溫濕度傳感器,實現直接控制室內溫度精度0.5度,濕度精度5%,使用耐特PLC的自由口通信功能,采集現場高精度溫濕度儀表的溫濕度,避免由模擬信號傳遞過程中產生的信號偏差。% N, n8 W) L) |7 H$ O
5、預約控制:根據實際使用情況預約每周開關機時間。. R. u& F( L" }6 E0 ?! N
6、凈化功能:保證控制區域的潔凈防止灰塵進入。- e2 @" @. G& l+ I6 d+ h
7、正壓控制:保證控制區域氣壓高于外界。
, G3 h3 W7 y( T0 T: ~- Y8、人機界面,遠程動態實時監控及歷史數據查詢打印等功能。
R0 ^6 [6 d) i# s" q1 P* F# ?9、故障報警,故障檢測,壓差報警,溫濕度超限報警。過濾網堵塞報警等功能。
5 |9 i& W# I8 ^# g系統特點
* Z. u7 [3 p. }% i7 H4 [7 t. B1.每臺空調設備及系統的各監控點進行集中監控,并且各就地控制系統亦能獨立監控。集中監控PC端軟件采用WINCC組態進行集中監控管理,每個就地設備采用耐特PLC進行分散控制。* I+ K$ Z) l3 g6 X
2.螺桿機組通過485總線走DP/PPI/modbus通信的方式接入耐特的CPU224XP的通信口接入到模糊控制柜;利用耐特PLC的神經元智能算法,自動調配冷卻塔機組、水循環機組、板式換熱器機組的功率投入量。5 _0 p9 B" |1 }& _
3.、空調中央監控系統能對所有空調系統中的各監控點的參數、各運轉設備及部件的狀態,各系統的動態圖形及各項歷史資料進行顯示。- ~* J7 s9 |, Y; \
4空調監控系統報警功能:故障報警、溫濕度超限,并顯示故障代碼。
- h1 \% ?% W# P, ^* g5系統中央微機操作站配置中央監控微機、激光打印機、UPS電源(5kVA)、中央控制單元等設備。
7 A$ a5 K1 T! m+ T6系統中央微機操作站完成對系統的過程控制與系統各機組設備及房間的實時數據采集、處理、統計和歷史數據存儲功能。
. K$ C# E/ e0 }5 g5 g4 \7系統數據庫選用關系型數據庫管理系統,具有高度的通用性、實時性、可靠性、開放性、可擴充性和安全性。
% @ u d6 a+ p, g. Z8、可使用蒸汽輔助換熱進行加熱,且可使用蒸汽輔助加濕,節省能耗。也可使用末端輔助電加熱及電極方式加濕
; k6 b; c0 M6 R4 D/ @5 d! h9、室內實驗室高精度的溫濕度傳感器直接采用485通信的方式,通過多個末端傳感器取其平均值后加入耐特PLC的PID算法進行計算5 @, f K0 X0 _5 L6 B
" `; Q2 [0 |8 K n* r7 O# W$ V" n' `
|
|